UCC3895短路保護
請教一下,我現在做一款移相全橋電源結合UCC3895控制,所有的保護功能是通過單片機來控制,但是現在遇到一件麻煩事,就是短路保護我不知道怎么送到單片機那里?如果檢測CS腳電壓也不行,原因是發生短路時,UCC3895是發生打隔的,那CS腳的電壓就不能固定在2.5V,這樣就不好控制,請教高手們,你們是怎么去做的呢?
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
@hk笨苯
之所以會打嗝,是因為IC反復啟動,你只要把IC的供電單獨出來就好了啊,不要在住變壓器上繞組做VCC,單獨做VCC就好了
您好!
短路的時候輸出是沒有電壓的為0.2V左右,但是我現在輸出已經做電壓采樣,我采輸出電壓經過一些分壓電阻送到單片機做過壓保護了,短路的時候(0.2V)和正常時候(也有0.2V輸出來啊)是否互相矛盾?那單片機怎么知道它到底是短路還是正常呢?
0
回復
@sujianfei110
您好!短路的時候輸出是沒有電壓的為0.2V左右,但是我現在輸出已經做電壓采樣,我采輸出電壓經過一些分壓電阻送到單片機做過壓保護了,短路的時候(0.2V)和正常時候(也有0.2V輸出來啊)是否互相矛盾?那單片機怎么知道它到底是短路還是正常呢?
如果你正常時候和短路時候采樣的信號一樣的話,那是你采樣點不對啊,
象你這樣應該可以把短路當作欠壓來處理就好了 ,只是把欠壓的電壓點調低些就好
0
回復