請教! 如何判斷零線火線是否接反?

        一批要出口美國的家電,內部是開關電源供電,外部用下圖美標兩芯插頭,如何在不拆機的條件下檢測機器內部 L  N  兩條線是否插反?機器外殼是塑料的 沒有接地線。

 

 


全部回復(11)
正序查看
倒序查看
hjz007
LV.5
2
2012-11-13 16:00
那簡單,用個10MHZ高頻信號去測,做模式識別,需要的話,我可一幫你做個這樣的監測設備哦
0
回復
jianyedin
LV.9
3
2012-11-13 16:01
沒辦法
0
回復
2012-11-13 16:17
@jianyedin
沒辦法

如果電源是塑殼且隔離輸出的,就沒必要區分L、N線了。

0
回復
hjz007
LV.5
5
2012-11-13 16:20
@ymyangyong
如果電源是塑殼且隔離輸出的,就沒必要區分L、N線了。[圖片]
請指點一下為什么美標插頭要區分出兩個不同的插柱?
0
回復
exup
LV.3
6
2012-11-13 16:38
@hjz007
請指點一下為什么美標插頭要區分出兩個不同的插柱?
     因為共模電感后的火線還有一路去接交流電機
0
回復
2012-11-13 17:29
@exup
   因為共模電感后的火線還有一路去接交流電機

那就根據接交流電機的輸出火線端來測通斷,阻值很低的就該是火線輸入了。

0
回復
hjz007
LV.5
8
2012-11-13 17:39
@ymyangyong
那就根據接交流電機的輸出火線端來測通斷,阻值很低的就該是火線輸入了。[圖片]
他的交流電機的線是怎么接的他也沒說,他的交流電子弄不不好還在盒子里呢,既然知道說電機接的火線,又怎么不說電機接的地線?,這兄臺說話不清楚,自己折騰自己,感覺象是技校生
0
回復
exup
LV.3
9
2012-11-13 19:05
@hjz007
他的交流電機的線是怎么接的他也沒說,他的交流電子弄不不好還在盒子里呢,既然知道說電機接的火線,又怎么不說電機接的地線?,這兄臺說話不清楚,自己折騰自己,感覺象是技校生

       1樓已經有說明了, 沒有接地線。 電機的接法類似 遙控風扇 3個可控硅控制3種轉速


0
回復
Ann-cz
LV.4
10
2012-11-13 19:41
2插的有必要分嗎???你那種插頭就可能分了~大頭那頭是N??
0
回復
aczg01987
LV.10
11
2012-11-14 05:44
不知道也沒關系的,反正是交流電來著
0
回復
aczg01987
LV.10
12
2012-11-14 05:44
我覺的這個插頭是不良品