首先, 5V40A這路效率最低要92+
現在我的想法是做兩個電源,5V一路用BUCK
24V用反激,再在這路做個輔助電源給BUCK的VCC 這樣好控制輔助電源來控制BUCK的短路
請大家給些意見,或者方案是否可行
考慮反激是因為需襬助電源,做保護
可以考慮下 TD1728 TD1728 輸出最大電流25A QQ:409545144
非隔離的效率應該可以做到92的采用BUCK同步整流。。然后你這個的短路保護是怎么要求的,一路故障另一路也關斷還是要維持正常輸出
是想在輸出出現問題通過控制輔助的VCC來控制,如果直接來控制12V蓄電瓶比較麻煩
用同步整流來做,12-5V40A的效率92+沒太大的問題,注意死區時間不要太長,否則嚴重影響效率
24V另外的一路用BOOST也可以呀,為何要考慮反激?
我是考慮到 做保護,而且24V那路功率不大且不是滿負荷工作
保護電路控制Vcc的話,相對可靠性來說,是比較危險的
所以我認為VCC從電池來取倒是沒有問題的
還是可以的啊,
12V通過三極管到VCC,再用反饋信號控制三極管基極不就OK了
一般的BUCK同步 用那些芯片啊?第一考慮可靠性 第二考慮性價比
如果用BOSST用什么片子啊