這幾天在*寧高速上調試大功率LED直流供電系統,碰到這樣一個奇怪的問題,基本情況是,兩個18KW的高壓輸出直流供電機柜,每個機柜的輸入/輸出隔離。由于當時比較匆忙接近年關,所以箱變沒有弄好,而是通過兩條纜(一條高壓電纜用了三條線作相線,另一條低壓電纜借用了一條零線)從約一公里遠的其它的機房引入(三相四線制的)380V的電進來系統,在任一個系統工作時,零線電流只有2到3A的電流,但是只要兩個機柜同時啟動工作時,N線的電流爭劇上升到20A并且不穩定地抖動,幅度在15到21A之間變化(即使兩個機柜的總的N線的不平衡電流加起來也不到7A),同時用萬用表測量,各線與線之間的電壓(線電壓)不變,也未見抖動,而各相線對N線的電壓一直在抖動,幅度用FLUKE319表測量都能看到有15V的波動,可想其值已超過20V以上,各相線的電流也是波動很大,A相36~38A,B 相36~38A,C相49~53A,N線16.5~20A。還有一個參數忘記說了,就是N線到PE線的壓降在未工作時,壓差在1V以內,在進入滿負荷工作時將上升到30V(N線與PE線未連接在一起)。
我個人認為:由于過長的輸入AC電纜,可以將其看成是一個電感與電容及電阻的綜合體,所以分析可能是由于諧波引起的,引起兩個機柜之間的共振,導致其過高的諧波表現在N線上,同時補充說明下,機柜上面用的電源模塊全部帶有功率因數糾正,PF值達到0.99,電流總諧波在3%以內。
歡迎各位專家指點,對不對沒有關系,我也在想一些對策,只要能破壞其共振的條件,問題就迎刃而解了。年關將近了,相信在幾天內能解決,到時再將解決過程及解決的效果也附上來,大家一起分享與學習。