性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

兩個18KW機柜同時工作引起的奇怪問題

       這幾天在*寧高速上調試大功率LED直流供電系統,碰到這樣一個奇怪的問題,基本情況是,兩個18KW的高壓輸出直流供電機柜,每個機柜的輸入/輸出隔離。由于當時比較匆忙接近年關,所以箱變沒有弄好,而是通過兩條纜(一條高壓電纜用了三條線作相線,另一條低壓電纜借用了一條零線)從約一公里遠的其它的機房引入(三相四線制的)380V的電進來系統,在任一個系統工作時,零線電流只有2到3A的電流,但是只要兩個機柜同時啟動工作時,N線的電流爭劇上升到20A并且不穩定地抖動,幅度在15到21A之間變化(即使兩個機柜的總的N線的不平衡電流加起來也不到7A),同時用萬用表測量,各線與線之間的電壓(線電壓)不變,也未見抖動,而各相線對N線的電壓一直在抖動,幅度用FLUKE319表測量都能看到有15V的波動,可想其值已超過20V以上,各相線的電流也是波動很大,A相36~38A,B 相36~38A,C相49~53A,N線16.5~20A。還有一個參數忘記說了,就是N線到PE線的壓降在未工作時,壓差在1V以內,在進入滿負荷工作時將上升到30V(N線與PE線未連接在一起)。

       我個人認為:由于過長的輸入AC電纜,可以將其看成是一個電感與電容及電阻的綜合體,所以分析可能是由于諧波引起的,引起兩個機柜之間的共振,導致其過高的諧波表現在N線上,同時補充說明下,機柜上面用的電源模塊全部帶有功率因數糾正,PF值達到0.99,電流總諧波在3%以內。

       歡迎各位專家指點,對不對沒有關系,我也在想一些對策,只要能破壞其共振的條件,問題就迎刃而解了。年關將近了,相信在幾天內能解決,要不然回家就不方便了。呵呵,到時再將解決過程及解決的效果也附上來,大家一起分享與學習。

全部回復(8)
正序查看
倒序查看
zxlltd
LV.4
2
2013-01-25 22:58
今天對N線與PE線短接,進行了處理,發覺功率在50%左右時,中線電流只有2.5A左右,但功率再往上面走就又不正常了,明天再重新處理下地線,看怎么樣,有結果再給大家附上哈
0
回復
zxlltd
LV.4
3
2013-01-26 08:24

沒有人回復算了,也不想發貼了!

0
回復
ymyangyong
LV.12
4
2013-01-26 09:32
@zxlltd
沒有人回復算了,也不想發貼了!
別灰心呀,大家很忙所以沒回貼。我想應該先保證單獨運行時各相電流盡量平衡,你上面說的C相電流就偏大了,可以根據實際情況調整下各相負荷。其次改進布線,在機柜輸入前用2個三相空開分開接電,或者在每個機柜交流輸入處增加共模電感(或電抗器)來防止可能出現的共振。
0
回復
zxlltd
LV.4
5
2013-01-26 22:02
@ymyangyong
別灰心呀,大家很忙所以沒回貼[圖片]。我想應該先保證單獨運行時各相電流盡量平衡,你上面說的C相電流就偏大了,可以根據實際情況調整下各相負荷。其次改進布線,在機柜輸入前用2個三相空開分開接電,或者在每個機柜交流輸入處增加共模電感(或電抗器)來防止可能出現的共振。

這個三相電流的平衡還是可以的,單獨運行的總電流才7A左右,所以這點可以忽略,我嘗試過在兩個機柜的AC輸入側加EMI濾波器,可以起到一定的效果,就是在功率75%左右都能正常工作(未加之前功率上到50%都不能工作),但是上到100%的負載還是有問題。

針對PE到N線的高壓差,嘗試過將其就近短接,與上面加濾波器的效果差不多。

明天還要再想想別的辦法了,呵呵?。?/p>

0
回復
2013-01-26 22:13
@zxlltd
這個三相電流的平衡還是可以的,單獨運行的總電流才7A左右,所以這點可以忽略,我嘗試過在兩個機柜的AC輸入側加EMI濾波器,可以起到一定的效果,就是在功率75%左右都能正常工作(未加之前功率上到50%都不能工作),但是上到100%的負載還是有問題。針對PE到N線的高壓差,嘗試過將其就近短接,與上面加濾波器的效果差不多。明天還要再想想別的辦法了,呵呵!!

這個應該是諧波崎變引起的吧

類似大功率的EMI干擾,大功率時,很難處理

如果是這種情況,短時間內你解決不了


0
回復
zxlltd
LV.4
7
2013-01-27 10:12
@米山人家
這個應該是諧波崎變引起的吧類似大功率的EMI干擾,大功率時,很難處理如果是這種情況,短時間內你解決不了

如果就近取箱變的電,肯定是沒有問題的了,所以這個還真不好處理。

 

0
回復
mhmx
LV.4
8
2013-01-30 14:43
@zxlltd
如果就近取箱變的電,肯定是沒有問題的了,所以這個還真不好處理。 
幫你弄好了能裝更多攝像頭了,年底增收了,獎金多了,你笑了
0
回復
zxlltd
LV.4
9
2013-01-31 15:13
@mhmx
幫你弄好了能裝更多攝像頭了,年底增收了,獎金多了,你笑了

那是我們的另一款產品, 這一款沒有這個功能,只照明的

0
回復
發