各位大神幫忙出出主意 RM6203的IC 頻率65K EF20變壓器 Np 90T 0.25 Ns 8T 0.5*2 Nvcc 10T 0.2*2 Lp=1500uH
25%.50%.75%.100%負載 現(xiàn)在平均效率是70.5% 5V2A的機 25%.50%.75%.100%負載效率需要73-75%才算合格 ,改哪里能把效率提高
各位大神幫忙出出主意 RM6203的IC 頻率65K EF20變壓器 Np 90T 0.25 Ns 8T 0.5*2 Nvcc 10T 0.2*2 Lp=1500uH
25%.50%.75%.100%負載 現(xiàn)在平均效率是70.5% 5V2A的機 25%.50%.75%.100%負載效率需要73-75%才算合格 ,改哪里能把效率提高