IGBT擊穿短路的原因
各位,我用2407控制IGBT單管(600V/75A),做的三相逆變器.開環空載時在直流電壓200V時運行了10分鐘,此時關斷了控制電路(2407),直流電壓仍是200V,緊接著我又開通控制電路(2407),準備讓主電路在200V時起來工作,就在上電瞬間,一個橋臂的上下管穿了,導致直流側短路.拆下來發現那2個IGBT的三個腿都通了.我查過程序,沒有問題.大家可否分析一下是什么原因造成管子穿了的.謝謝!
全部回復(34)
正序查看
倒序查看
@siyin1980
你的直流電壓是如何形成的?如果是通過電網整流的話,正常情況下,是直流電壓----輔助開關電源-----觸發信號.但是現在,如果200v一直存在,那么你的輔助電源,包括驅動電源都是已經建立了的.你在給dsp上電時,會有個初始化的過程,會不會造成驅動上的直通?
謝謝你的回答.我的200V直流電壓是用黑電源(開關電源)供給的.我一開始也覺得是不是DSP初始化過程中造成的直通,后來檢查程序發現沒有該情況,并且此前我在幾十伏直流電壓的情況下給DSP上電沒有出現過異常,電路工作也正常.可以的話再指點一下.謝謝!
0
回復
@踏雪芳琦
我用到IR公司的IRG4PH50U,1200V的,在調機時,承受的最大電壓是800多V,在空載下還是燒掉了.采用的供電設備是開關電源(0-300V,0-10A)的,我想造成損壞的主要原因是電源沒有起到保護的作用,以致開機的浪涌電流將管子燒壞了.我覺得擬訂原因應該和我的差不多!
我感覺我的原因和你的好象差不多.我用的管子是600V75A的,結果在200V就穿了,我的直流電源也是開關電源(0~300V,0~10A),不知道你現在的解決辦法是什么?我現在每次都是在無直流電壓或者較低的情況下開啟主電路,然后再把電壓加上去,挺麻煩的
0
回復
@youngboy
我感覺我的原因和你的好象差不多.我用的管子是600V75A的,結果在200V就穿了,我的直流電源也是開關電源(0~300V,0~10A),不知道你現在的解決辦法是什么?我現在每次都是在無直流電壓或者較低的情況下開啟主電路,然后再把電壓加上去,挺麻煩的
我現在把電源換了一臺,0-60V/0-5A,因為我的DC-AC只需要48VDC,可能是生產商在小功率上更加成熟一點,我帶載后將電流慢慢調上去是可以的.
我的機器2KW,EPS電源.
不知仁兄用在什么領域??
我的機器2KW,EPS電源.
不知仁兄用在什么領域??
0
回復
@youngboy
我也只是做實驗,精度也不是要求特別高.請問一般安全一點的死區大概設置成多大呢?謝謝!
在一定程度上,減小死去時間是可以提高精度的,但是會增加直通的幾率,我覺得你的問題可以試試另外一個方向,如果方便的話,看一下,驅動電源輸出在柵極上的波形,有一些電源做的不好會將IGBT開關噪聲已經線路上耦合進來的噪聲都全部疊加到柵極上,這就很討厭了.我覺得這是工業類的開關電源難于設計的一個原因
0
回復
@tomato_sea
在一定程度上,減小死去時間是可以提高精度的,但是會增加直通的幾率,我覺得你的問題可以試試另外一個方向,如果方便的話,看一下,驅動電源輸出在柵極上的波形,有一些電源做的不好會將IGBT開關噪聲已經線路上耦合進來的噪聲都全部疊加到柵極上,這就很討厭了.我覺得這是工業類的開關電源難于設計的一個原因
這類逆變器,一般開機時控制回路先上電.然后主回路加電.比較可靠.
我反復試過同時上電.確會不明原因炸機.
我反復試過同時上電.確會不明原因炸機.
0
回復
@踏雪芳琦
我用到IR公司的IRG4PH50U,1200V的,在調機時,承受的最大電壓是800多V,在空載下還是燒掉了.采用的供電設備是開關電源(0-300V,0-10A)的,我想造成損壞的主要原因是電源沒有起到保護的作用,以致開機的浪涌電流將管子燒壞了.我覺得擬訂原因應該和我的差不多!
你用直流電源給逆變橋供電,在開機時已經在直流母線上加上了直流電壓,哪來什么浪涌電流?還是重點檢查一下開機時控制器的初始狀態吧,很短的脈沖都有可能使IGBT直通.而且你們用的驅動器是不是也有問題?沒有合理地保護IGBT.
0
回復
@zli
你用直流電源給逆變橋供電,在開機時已經在直流母線上加上了直流電壓,哪來什么浪涌電流?還是重點檢查一下開機時控制器的初始狀態吧,很短的脈沖都有可能使IGBT直通.而且你們用的驅動器是不是也有問題?沒有合理地保護IGBT.
這位仁兄,我檢查過我的軟件,初始化狀態好象沒有問題,否則只要在有直流側電壓的情況下開機就會直通造成短路,而我在之前有直流電壓的情況下沒有出現任何問題.你提到的保護電路我倒是沒有,請問應該采取什么樣的保護措施呢!謝謝!
0
回復
@youngboy
這位仁兄,我檢查過我的軟件,初始化狀態好象沒有問題,否則只要在有直流側電壓的情況下開機就會直通造成短路,而我在之前有直流電壓的情況下沒有出現任何問題.你提到的保護電路我倒是沒有,請問應該采取什么樣的保護措施呢!謝謝!
只要在有直流側電壓的情況下開機就會直通造成短路,而我在之前有直流電壓的情況下沒有出現任何問題,你這句話讓人有點迷糊,不太知道這兩種情況的區別在哪里?一種是先在直流母線上加上電壓,再給上控制電路的電,另一種情況是什么?
0
回復
@tomato_sea
不見得,我看過國外的幾款伺服驅動器,里面做IGBT驅動的有的就沒有負壓,關鍵就是在關斷的時候不要產生誤導通就好了,layout是非常關鍵的
你說的是對的,沒有負壓也是可以的,尤其是小功率應用.但是中大功率還是推薦使用負壓.另外,在沒有負壓時,有個辦法可以降低直通的幾率,就是把導通電阻和關斷電阻分開設計(Rgoff
0
回復
@zli
只要在有直流側電壓的情況下開機就會直通造成短路,而我在之前有直流電壓的情況下沒有出現任何問題,你這句話讓人有點迷糊,不太知道這兩種情況的區別在哪里?一種是先在直流母線上加上電壓,再給上控制電路的電,另一種情況是什么?
你可能沒看清我第一次發的帖(置頂),我是在200V的時候,給控制電路上電時發生短路的,但是之前在100多V的情況下給控制電路上電,一點問題沒有,所以我覺得應該可以排除軟件的問題.現在我每次都是先給控制電路上電讓主電路工作起來,然后再從零開始加直流電
0
回復