性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

EMC的實驗室建設問題-->求助

知道一向這里的高手多,所以來這里發貼求助,各位知道EMC實驗室建設方面的大師沒?我們公司想建,求各位給點意見.先謝了.
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
2006-09-25 17:23
謝絕廣告,請你們不要在我這里做廣告,要說就說點有實際意義的.
0
回復
ds1983
LV.6
3
2006-09-25 18:01
@電源我要
謝絕廣告,請你們不要在我這里做廣告,要說就說點有實際意義的.
0
回復
newfeels
LV.6
4
2006-09-26 09:14
其實,你直接找個比較規范的EMC實驗室問問就好了,搞技術的一般都比較好說話的,不會不告訴你,呵呵
0
回復
natliuhui
LV.2
5
2006-09-29 17:28
你們需要投入IEC61000-4-2/3/4/5/6/8/11/12中要求的儀器還有EMI方面的儀器.另外要建一個用來做實驗的有良好的接地和電磁環境的房間.如要進一步了解可給我發郵件natliuhui@yahoo.com.cn
0
回復
natliuhui
LV.2
6
2006-09-29 17:33
你們是做什么產品的,你們要建實驗室要先看一下你們的行業標準.有哪幾項EMC檢測要求?不要盲目投入.如果你們是做檢測服務的那就要另當另論了.
0
回復
mikesu
LV.5
7
2006-09-29 22:22
@電源我要
謝絕廣告,請你們不要在我這里做廣告,要說就說點有實際意義的.
這個問題可大, 可小. 取決於貴公司的預算.

如果只是弄個 Debug/Pre Scan Room 玩玩, 找平常合作的實驗室, 跟技術主管/規劃人員討論討論就 OK. 千萬別只找工程師..... 場地設置有很多細節, 不是會做測試就了解. 倒是可以問工程師,場地使用上有什麼不方便/問題點.

如果要搞完整的 In-House lab 大玩一場..... 那貴公司先找好 "實驗室" 主管吧. 由他直接規劃. 那可不是隨便玩玩的..... , 也千萬別認為玩過多個產品的 EMI/EMS 申請過 FCC/CE 就搞得定........ 這可是全然不同的領域.....

設置還算是比較簡單.... 必要時找儀器或設備商搞定. 但是系統維持及後續使用問題... 那就不是三言兩語說得完的.....

提示一個最重要的場地要求....... "接地工程" 一定要做好.... 不然以後會很麻煩.
0
回復
家駒
LV.2
8
2006-10-11 16:17
EMC實驗室的概念比較大,你是要測RE的話就要建暗室,CE就屏蔽室,EMS就有沒有屏蔽室都可以,直接買設備就行.EMS最簡單,RE比較復雜,注意系統集成,就是整個系統良好的協同運行的性能,CE注意接地,按標準要求做就能達到要求.
0755-83793652
0
回復
ming0615
LV.2
9
2006-10-11 16:53
@家駒
EMC實驗室的概念比較大,你是要測RE的話就要建暗室,CE就屏蔽室,EMS就有沒有屏蔽室都可以,直接買設備就行.EMS最簡單,RE比較復雜,注意系統集成,就是整個系統良好的協同運行的性能,CE注意接地,按標準要求做就能達到要求.0755-83793652
EMS最簡單?你有沒有對EN55020有所了解?
0
回復
家駒
LV.2
10
2006-10-12 10:57
@ming0615
EMS最簡單?你有沒有對EN55020有所了解?
我只是大致說,對標準我肯定沒各位研究的深.其實EMI、EMS都不簡單.我來這里就是學習啊
0
回復
2006-10-12 17:12
@newfeels
其實,你直接找個比較規范的EMC實驗室問問就好了,搞技術的一般都比較好說話的,不會不告訴你,呵呵
搞技朮的一般都不會參與建造的,呵呵
0
回復
kevintop
LV.2
12
2006-10-20 17:02
我參加過三個EMC實驗室的建設,有疑問可以與我聯系.QQ:11049254
0
回復
追球者
LV.2
13
2006-11-10 16:07
你想建10米的還是3米的啊?
0
回復
發