今我有兩DC30-500D供應電源﹐并聯使用﹐作用在一設備中.
但是最近出現一些奇怪的現象.當其中一個電源A達到我所設定的電流電壓值時﹐另外一個供應電源B卻達不到﹐而當我調節B使符合要求時﹐A的供應值卻又達不到﹐請問這是什么原因﹖怎么解決這個問題呢?謝謝﹗
如可能﹐請mail給我﹐ying-zheng.ma@foxsemicon.com.tw
電源并聯問題﹐請幫我﹐謝﹗
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
直接把兩臺并聯是很危險的.
每個電源輸出正端上串入同一型號的二極管(電壓-電流特性基本接近),然后并聯.
串入二極管的目的是防止電流倒流.
并聯后的輸出電壓等于每臺電源的輸出電壓減去二極管的壓降.
并聯之前每臺電源(同一型號)的輸出電壓調試為基本相同.
電源的輸出電流必將引起二極管的正向壓降的變化,自動調整為每臺電源的
輸出電流基本相同.
兩臺電源串聯時,也要串聯二極管,還要并聯二極管.
直接把兩臺并聯是很危險的.每個電源輸出正端上串入同一型號的二極管(電壓-電流特性基本接近),然后并聯.串入二極管的目的是防止電流倒流.并聯后的輸出電壓等于每臺電源的輸出電壓減去二極管的壓降.并聯之前每臺電源(同一型號)的輸出電壓調試為基本相同.電源的輸出電流必將引起二極管的正向壓降的變化,自動調整為每臺電源的輸出電流基本相同.兩臺電源串聯時,也要串聯二極管,還要并聯二極管.
你可以過來我公司作測試﹐并加以改善嗎﹖
0512-57785888-60899
0512-57785888-60855
馬應征
0512-57785888-60899
0512-57785888-60855
馬應征
0
回復
@edan
你可以過來我公司作測試﹐并加以改善嗎﹖0512-57785888-608990512-57785888-60855馬應征
你串二極管試過嗎?你還沒試過吧.
如果電壓變動范圍的要求不是很苛刻的話,估計只串二極管也可以,但要注意散熱,Derating.
串電阻的方法,只能調整電壓相等,很危險,弄不好損壞電源(要看電源的回路方式).
如果串二極管后的效果不太好的話,要追加Current Sharing電路了,回路的調整很麻煩,至少要深入了解該電源的反饋回路了.
我給你發了短信.
