把程序燒寫進芯片后,選debugger的run選項,出現如下warning,
ICDWarm0015:Program memory has changed since last program operation?
Continue with Debug operation?
然后無法正常調試,原因一直找不到.
PIC ICD2無法正常調試
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
@electric
說明你的程序和你寫進芯片中的代碼不相符,很可能你程序燒寫的不對.程序燒寫應該是在編譯完成以后,應該選debugger菜單里面的program,不行的話你先把芯片擦除一下,再燒寫!
對 上面的那位哥哥說得對 在DEBUG 之前要用 DEBUG 中的 PROGRAM 一下
(我是用的 MPLAB 7.00) 在調試的時候有時可能會出點小問題 但一般重開一次就沒事了
在關的時候記得保存 WORKPLACE 就可以了
(我是用的 MPLAB 7.00) 在調試的時候有時可能會出點小問題 但一般重開一次就沒事了
在關的時候記得保存 WORKPLACE 就可以了