一個不可思議的220V電壓波動問題:接大負載電壓才能穩定!

我家的220V市電近日出現有195-222V之間不規則波動的現象,照明燈感覺到明顯的閃爍現象,電腦用的UPS也頻煩動作(在市電與電池間切換).但只要家里的市電線路上接一個600-2000W的用電負載,如電飯煲,電磁爐等,電壓就不再出現波動,穩定于220V左右,整個小區就我家和隔壁一家有這種現象,實在是莫明其妙?請各位高人指點,謝謝!
全部回復(18)
正序查看
倒序查看
rich2005
LV.6
2
2006-12-29 08:43
你家用的那路電網電壓波動.估計是附近的企業造成的,你可以觀察一下你附件的企業上班時間與電網電壓波動是不是一致就知道拉!
0
回復
陳芳
LV.4
3
2006-12-29 16:00
@rich2005
你家用的那路電網電壓波動.估計是附近的企業造成的,你可以觀察一下你附件的企業上班時間與電網電壓波動是不是一致就知道拉!
絕無工業用電.問題是一插上電飯煲,燈就不閃了
0
回復
陳芳
LV.4
4
2006-12-29 22:25
UP
0
回復
2006-12-29 22:43
@陳芳
UP
大白天見鬼了^_^

抑或 ...錯覺...
0
回復
李紹波
LV.9
6
2006-12-30 10:30
你們家和隔壁的進線接觸不良,,,,過一段時間會更嚴重,,直到沒電....
0
回復
陳芳
LV.4
7
2006-12-30 10:39
@李紹波
你們家和隔壁的進線接觸不良,,,,過一段時間會更嚴重,,直到沒電....
那為何接大負載后電壓就穩定了呢,如是接觸不良,接大負載時應有拉弧現象,電壓應該有個跳變過程,而實際是:燈正在閃,壓上電飯煲開關燈就不閃,打下開關燈就閃…
0
回復
陳芳
LV.4
8
2006-12-30 20:50
UP
0
回復
ceh168
LV.5
9
2006-12-30 22:13
@陳芳
UP
誰的問題,拉掉家里的總閘,測一下進線電壓就知道了.
0
回復
李紹波
LV.9
10
2006-12-31 19:44
@陳芳
那為何接大負載后電壓就穩定了呢,如是接觸不良,接大負載時應有拉弧現象,電壓應該有個跳變過程,而實際是:燈正在閃,壓上電飯煲開關燈就不閃,打下開關燈就閃…
因為220V的電壓較高,在電流小時容易接觸不良,電流大時因發熱變化會變得相對穩定,./

簡單的例子,電飯保的觸點氧化嚴重,用萬用表量都不通,因為測量電壓低,而用上去又是好的,因為220V把氧化層擊穿了
0
回復
陳芳
LV.4
11
2006-12-31 23:36
@ceh168
誰的問題,拉掉家里的總閘,測一下進線電壓就知道了.
電壓與總開關沒有多大關系,也就2、3V的波動.而電壓不正常時的波動幅度是10-20V左右
0
回復
豬老大
LV.6
12
2007-01-01 23:24
您的問題確實很“不可思議”.
但肯定不是“不可思議”.
所以,一定要認真檢查,不能隨意下結論.

李紹波: 的6、10帖回答很有道理.

但您家真是“每天任何時間”都有此現象嗎?
還要認真、認真、再認真才行啊.

如果真被“李紹波:的6、10帖”說準了,哪您家也快失火了,趕快檢查一下線路吧.
0
回復
ssuge
LV.4
13
2007-01-02 10:16
@李紹波
因為220V的電壓較高,在電流小時容易接觸不良,電流大時因發熱變化會變得相對穩定,./簡單的例子,電飯保的觸點氧化嚴重,用萬用表量都不通,因為測量電壓低,而用上去又是好的,因為220V把氧化層擊穿了
支持你的見解
0
回復
hy.power
LV.5
14
2007-01-02 12:30
@李紹波
因為220V的電壓較高,在電流小時容易接觸不良,電流大時因發熱變化會變得相對穩定,./簡單的例子,電飯保的觸點氧化嚴重,用萬用表量都不通,因為測量電壓低,而用上去又是好的,因為220V把氧化層擊穿了
對,我也支持你的觀點.
0
回復
powerfeng
LV.5
15
2007-01-02 15:18
@豬老大
您的問題確實很“不可思議”.但肯定不是“不可思議”.所以,一定要認真檢查,不能隨意下結論.李紹波:的6、10帖回答很有道理.但您家真是“每天任何時間”都有此現象嗎?還要認真、認真、再認真才行啊.如果真被“李紹波:的6、10帖”說準了,哪您家也快失火了,趕快檢查一下線路吧.
這屬于電網正常問題,176V`264V是可行的,按正確性來說是你的UPS電路問題,但按實際上來說電網是有變動的不是穩定,但不會如你所說的循環跳動,如僅僅是你家開關閘問題,那么問題只會發生與你家不會影響對家,所以必定電網問題,但是由你家的設備問題引起還是供電網問也許只有你更清楚
0
回復
yxdz1974
LV.1
16
2007-01-02 17:54
我也遇到這個問題,家里的電燈時常閃爍,開始以為是電壓不穩,后來才發現是配電箱接線端子銹蝕引起的,你應查看你與鄰居使用的配電箱,多數都是接觸不良的原因.
0
回復
njyd
LV.8
17
2007-01-03 15:31
  仔細檢查你家與隔壁一家進線、閘刀、電表等所有共用的部分,重點是接頭,看看有沒有燒糊的現象.
  可能還能聞到塑料糊味.
  如果任其下去失火的可能性很大.
0
回復
陳芳
LV.4
18
2007-01-04 15:51
@njyd
  仔細檢查你家與隔壁一家進線、閘刀、電表等所有共用的部分,重點是接頭,看看有沒有燒糊的現象.  可能還能聞到塑料糊味.  如果任其下去失火的可能性很大.
是樓道里有共用空氣開關壞,已修復.就是不懂為何接大負載反而電壓穩定了.
0
回復
豬老大
LV.6
19
2007-01-04 17:16
@陳芳
是樓道里有共用空氣開關壞,已修復.就是不懂為何接大負載反而電壓穩定了.
因為220V的電壓較高,在電流小時容易接觸不良,電流大時因發熱變化會變得相對穩定,./

簡單的例子,電飯保的觸點氧化嚴重,用萬用表量都不通,因為測量電壓低,而用上去又是好的,因為220V把氧化層擊穿了


以上是10樓的解釋,很正確啊.
看過此解釋后,您仍然不明白嗎?
0
回復
發