求教:M57962AL正常工作,保護異常?

用M57962AL驅動IGBT,沒有進行短路測試時能夠正常工作.短路測試時,8腳只在瞬間跌落到低電平,短暫振蕩后回到高電平,中間并沒有1.5ms的延時,每個工作周期均出現相同的情況,一直沒有想通是什么原因,感覺是不是芯片內部的定時電路壞了,但又覺的不像,希望哪位高手能夠指點一二!
全部回復(14)
正序查看
倒序查看
zli
LV.7
2
2006-12-31 17:32
你是如何進行IGBT短路測試的?你沒有測一下在短路時驅動器的輸出端5腳能否觀測到約為2US,周期為1.3MS的脈沖信號呢?如果沒有,看是不是短路測試有問題,要不就是M57962本身是否壞了.
0
回復
yyhuiboy
LV.2
3
2007-01-03 18:26
@zli
你是如何進行IGBT短路測試的?你沒有測一下在短路時驅動器的輸出端5腳能否觀測到約為2US,周期為1.3MS的脈沖信號呢?如果沒有,看是不是短路測試有問題,要不就是M57962本身是否壞了.
我是在實驗室中,用低壓直流電源供電,IGBT集電極接了上拉電阻.當給電阻短路時,IGBT應該是處于短路過流狀態的.
后來我檢查了驅動芯片,果然是芯片壞掉了.
但還有一些問題存在.我的試驗電路中沒有接穩壓管,在短路測試時的波形中,為什么在1腳為高電平以后,要5us的時間才進行短路保護(此時2腳沒有外接電容)?感覺這個時間很長啊?其他的5腳2us,1.3ms的信號倒是正常出現.
0
回復
zli
LV.7
4
2007-01-03 23:24
@yyhuiboy
我是在實驗室中,用低壓直流電源供電,IGBT集電極接了上拉電阻.當給電阻短路時,IGBT應該是處于短路過流狀態的.后來我檢查了驅動芯片,果然是芯片壞掉了.但還有一些問題存在.我的試驗電路中沒有接穩壓管,在短路測試時的波形中,為什么在1腳為高電平以后,要5us的時間才進行短路保護(此時2腳沒有外接電容)?感覺這個時間很長啊?其他的5腳2us,1.3ms的信號倒是正常出現.
你所指的1腳為高電平是多少伏電壓呢?驅動器內部設定了一個門限電壓,和你所用的二極管壓降也有關系.
0
回復
yyhuiboy
LV.2
5
2007-01-04 13:11
@zli
你所指的1腳為高電平是多少伏電壓呢?驅動器內部設定了一個門限電壓,和你所用的二極管壓降也有關系.
1腳的高電平在短路測試時到底是多少還真沒有測量過,但在給上拉電阻短路時,出現保護現象應該是高電平了,根據資料上所說應該是12伏左右吧.
另外,在實測波形中,當給上拉電阻短路時,5us的時間里IGBT的集射極電壓上升到12伏左右后產生短路保護,此后有振蕩電壓波形產生.
我用的二極管是1N4148.
但資料上說這個短路保護延遲時間大約也就應該在2us左右,不知道是不是我的實驗電路有問題?能夠通過什么方法進行改進呢?
在實際電路中,二極管后面再串接一個穩壓管是不是能夠減少驅動芯片的保護延遲時間?
謝謝!
0
回復
zli
LV.7
6
2007-01-04 22:09
@yyhuiboy
1腳的高電平在短路測試時到底是多少還真沒有測量過,但在給上拉電阻短路時,出現保護現象應該是高電平了,根據資料上所說應該是12伏左右吧.另外,在實測波形中,當給上拉電阻短路時,5us的時間里IGBT的集射極電壓上升到12伏左右后產生短路保護,此后有振蕩電壓波形產生.我用的二極管是1N4148.但資料上說這個短路保護延遲時間大約也就應該在2us左右,不知道是不是我的實驗電路有問題?能夠通過什么方法進行改進呢?在實際電路中,二極管后面再串接一個穩壓管是不是能夠減少驅動芯片的保護延遲時間?謝謝!
IGBT在發生短路時其內問等效PNP管會退出飽和區,進入放大區,VCE電壓升高,通常用這個電壓值來檢測IGBT是否過流.具體的過流判定門限電壓可以用外接的二極管數量或加穩壓管等方式來調節,資料上所寫的短路保護延遲時間是指為了防止IGBT在開通初始階段由于VCE電壓下降需要時間,所以在此時間內不能讓保護電路有效,所以驅動器內部設計了延遲盲區,大概為2.5US,與你所測到的5US不是一個概念.為了減小保護時間可以多串幾個二極管或加一個穩壓管.其實質也是降低測出的VCE電壓門限.
0
回復
zli
LV.7
7
2007-01-04 23:53
@yyhuiboy
我是在實驗室中,用低壓直流電源供電,IGBT集電極接了上拉電阻.當給電阻短路時,IGBT應該是處于短路過流狀態的.后來我檢查了驅動芯片,果然是芯片壞掉了.但還有一些問題存在.我的試驗電路中沒有接穩壓管,在短路測試時的波形中,為什么在1腳為高電平以后,要5us的時間才進行短路保護(此時2腳沒有外接電容)?感覺這個時間很長啊?其他的5腳2us,1.3ms的信號倒是正常出現.
問一下你用低壓直流電源來測試IGBT短路,直流電源輸出電流有多大呢?你測試用的IGBT是多大電流,電壓的呢?
0
回復
yyhuiboy
LV.2
8
2007-01-06 14:32
@zli
問一下你用低壓直流電源來測試IGBT短路,直流電源輸出電流有多大呢?你測試用的IGBT是多大電流,電壓的呢?
非常感謝你的指點,讓我受益匪淺啊.
我用的直流電源,最大輸出電流是3A的.
我用IGBT測試時,用的是1200V200A的管子,但此時低壓電源總是過流保護.就改用MOSFET測試,型號是IRFP460LC,得到了以上的測試結果.
0
回復
zli
LV.7
9
2007-01-07 11:06
@yyhuiboy
非常感謝你的指點,讓我受益匪淺啊.我用的直流電源,最大輸出電流是3A的.我用IGBT測試時,用的是1200V200A的管子,但此時低壓電源總是過流保護.就改用MOSFET測試,型號是IRFP460LC,得到了以上的測試結果.
你用這么小電流的電源來測試短路,當然會保護,而你用MOSFET來代替,也可能有問題,因為MOS管的短路特性與IGBT是不同的,因此出現你以上所說的情況也是正常的了.你可以用大一點電流源試一下.
0
回復
yyhuiboy
LV.2
10
2007-01-08 12:29
@zli
你用這么小電流的電源來測試短路,當然會保護,而你用MOSFET來代替,也可能有問題,因為MOS管的短路特性與IGBT是不同的,因此出現你以上所說的情況也是正常的了.你可以用大一點電流源試一下.
向你請教一下,MOS管與IGBT的短路特性有哪些不同呢?保護的原理有什么不同?如果對MOS管保護應該采取哪些措施呢?
0
回復
zli
LV.7
11
2007-01-08 21:14
@yyhuiboy
向你請教一下,MOS管與IGBT的短路特性有哪些不同呢?保護的原理有什么不同?如果對MOS管保護應該采取哪些措施呢?
MOS管一般是通過串聯電阻來檢測漏極電流的值,而不是用IGBT所用的檢測VCE欠飽和的方式.
0
回復
yyhuiboy
LV.2
12
2007-01-09 17:14
@zli
MOS管一般是通過串聯電阻來檢測漏極電流的值,而不是用IGBT所用的檢測VCE欠飽和的方式.
手冊上說,芯片的負電壓推薦是-10V,最大是-15V.但實際電路中已經有-15V的電源,又不想增加新的-10V的電源,如果直接用-15V的電源給芯片供電,不知是否可行呢?其可靠性如何呢?
或者用-15V的電源分壓獲得-10V的電源是否可行呢?
在這樣的方式下對電路的性能會產生什么影響呢?
0
回復
zli
LV.7
13
2007-01-10 21:52
@yyhuiboy
手冊上說,芯片的負電壓推薦是-10V,最大是-15V.但實際電路中已經有-15V的電源,又不想增加新的-10V的電源,如果直接用-15V的電源給芯片供電,不知是否可行呢?其可靠性如何呢?或者用-15V的電源分壓獲得-10V的電源是否可行呢?在這樣的方式下對電路的性能會產生什么影響呢?
-15V也是可以的,只要電壓穩定,負壓的作用是保證可靠關斷,不受干擾影響而出現誤通,電壓高低對其它性能沒有影響,只是不要太高而擊穿柵源絕緣層就行.
0
回復
xiao427wen
LV.1
14
2011-05-23 11:26
@yyhuiboy
我是在實驗室中,用低壓直流電源供電,IGBT集電極接了上拉電阻.當給電阻短路時,IGBT應該是處于短路過流狀態的.后來我檢查了驅動芯片,果然是芯片壞掉了.但還有一些問題存在.我的試驗電路中沒有接穩壓管,在短路測試時的波形中,為什么在1腳為高電平以后,要5us的時間才進行短路保護(此時2腳沒有外接電容)?感覺這個時間很長啊?其他的5腳2us,1.3ms的信號倒是正常出現.

您好!

  大哥,我現在正在做m57962AL的測試,我測出5腳的輸出端總是mv級的,不知道為什么,您能不能給我指點一下?我的qq:544171815,渴望與您取得聯系。

0
回復
xiyan
LV.1
15
2013-07-23 08:39
@zli
-15V也是可以的,只要電壓穩定,負壓的作用是保證可靠關斷,不受干擾影響而出現誤通,電壓高低對其它性能沒有影響,只是不要太高而擊穿柵源絕緣層就行.

用M57962AL驅動IGBT的電路圖中為何要給M57962AL的4,6腳間加上電容?這些電容器什么作用?謝謝

0