本壇24V2400W全橋逆變器的電源輸入線用多少平方的就可以了??10平方的銅絲線是否合適?
本壇24V2400W全橋逆變器的24V電源輸入線用多少平方的就可以了??10平方的銅絲線是否合適?
全部回復(14)
正序查看
倒序查看
@tvro
線有的。還壓了銅頭子
導線截面積與載流量的計算
一、一般銅導線載流量導線的安全載流量是根據(jù)所允許的線芯最高溫度、冷卻條件、敷設條件來確定的。一般銅導線的安全載流量為5~8A/mm2,鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2。 <關鍵點> 一般銅導線的安全載流量為5~8A/mm2,鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV銅導線安全載流量的推薦值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV銅導線安全載流量的推薦值4×8A/mm2=32A
二、 銅導線載流量(35℃) 截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 載流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 三、 抽屜柜抽屜導線選用標準 截面(mm2) 10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3 電 流(A) 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 60
0
回復
@chdongxu
導線截面積與載流量的計算 一、一般銅導線載流量導線的安全載流量是根據(jù)所允許的線芯最高溫度、冷卻條件、敷設條件來確定的。一般銅導線的安全載流量為5~8A/mm2,鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2。一般銅導線的安全載流量為5~8A/mm2,鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV銅導線安全載流量的推薦值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV銅導線安全載流量的推薦值4×8A/mm2=32A二、銅導線載流量(35℃)截面(mm2)11.52.54610162535507095載流量(A)10131723304585110136170216263三、抽屜柜抽屜導線選用標準截面(mm2)1016162535507035×250×270×250×370×3電流(A)50638010012516020025030040050060
謝謝
0
回復