我在做一款DC0-700V 轉4-20ma 電路
后端的dc0-2.5V 轉4-20ma的電路方案了
請問前端如何處理 ?即把DC 0-700V 轉為DC 0-2.5V 用電阻分壓加運放的方式不太可靠把?
或整體的其他方案?
純模擬電路的,不需要單片機!
謝謝各位指點一下。。
我在做一款DC0-700V 轉4-20ma 電路
后端的dc0-2.5V 轉4-20ma的電路方案了
請問前端如何處理 ?即把DC 0-700V 轉為DC 0-2.5V 用電阻分壓加運放的方式不太可靠把?
或整體的其他方案?
純模擬電路的,不需要單片機!
謝謝各位指點一下。。
如果分壓到70mV,對運放、EMI的要求就高些。建議分壓值一步到位,后跟一級跟隨。精度要求不高時,可以調節參考電壓;可以電位器串固定電阻,并聯在分壓電阻上,調節分壓值;也可以調節跟隨輸出;還可以軟件加系數的辦法解決,軟件安排合理的話可以實現自動精度校正,減輕生產壓力。