最近遇到一個很特殊的情況,有些用戶的現場220V電壓竟然能達到280多V,開關電源無法正常工作,我想用工頻變壓器的形式對輸入電壓進行降壓后再給開關電源供電,問題隨之而來,開關電源是20W的,負載也大約18W左右,由于開關電源支持的電壓范圍是160V~260V,我遂做了一只20W,300V/200V的工頻變壓器,接280V可正常工作,但是接220V時,變壓器在工作一天后燒毀,后我想是不是變壓器功率選小了,于是想換30W以上的工頻變壓器,可一問做變壓器的老師傅,人家回答,輸入電壓調整范圍只能做10%左右,超出就有可能燒毀,我想兼容220V~300V的超寬壓供電范圍,這樣的變壓器能做嗎?注:不想做中間抽頭的形式。另外為什么輸入電壓調整范圍不能很大呢?是否超出這范圍,銅損鐵損非常大?那寬壓供電不能選用工頻變壓器降壓+buck的形式了嗎?
關于工頻變壓器的輸入電壓調整范圍
全部回復(19)
正序查看
倒序查看
@為有源頭活水來
他說的那個10%一般指過壓,因為過壓后,變壓器的磁密也會隨之上升。記住公式。E=4.44*B*F*S.。n=U/E。你的變壓器燒毀了,應該是線太細了,但是變壓器的輸入范圍如此的寬,那你的輸出是什么要求?。亢呛?,哥們你的不是電力變壓器不帶有載調壓開關
其實這類的工頻變壓器要求很簡單啊,只要是輸入與輸出是一定的變比就可以,并且隨著輸入的改變,輸出變化后,輸出功率都能達到標稱值就可以。比如3:2的變比,輸入300V 輸出200V,20W,如果輸入200V,輸出則變?33V,輸出功率依然要求達到20W,就這么簡單而已,我不要求輸出電壓恒定。
0
回復
你是按最高電壓時計算,使輸出達到了需要的功率吧?
這樣選擇鐵心是沒問題的,但你要計算線徑時,就必須按最低輸入電壓時需要的輸出功率電流來計算。
否則按高壓時計算得出的線徑肯定偏細,那么當電壓回落時,輸出還是那么多功率,則電流必定要增加,所以必燒無疑。
例如:300v時的功率為20w,如果線徑是按此時的電壓計算的,那么在電壓為200v時,因為導線的載流量不變,因此輸出功率就隨電壓降低1/3,也就是只能輸出14w左右。而負載需要的功率不會變,所以你的變壓器就燒掉了。
因此初次級的線徑,都必須按最低電壓時的所需功率來計算!
你不需要隔離的話,可以采用自藕形式,這樣變壓器鐵芯功率只需要原來輸出功率的2/3就可以了,也就是20w的變壓器,可以用15w的鐵心,而且匝數減少,加粗導線就沒有問題了。
0
回復
@cjw318
你是按最高電壓時計算,使輸出達到了需要的功率吧?這樣選擇鐵心是沒問題的,但你要計算線徑時,就必須按最低輸入電壓時需要的輸出功率電流來計算。因此初次級的線徑,都必須按最低電壓時的所需功率來計算!你不需要隔離的話,可以采用自藕形式,這樣變壓器鐵芯功率只需要原來輸出功率的2/3就可以了,也就是20w的變壓器,可以用15w的鐵心,而且匝數減少,加粗導線就沒有問題了。
感謝回復,參數我沒有提供給對方,對方只要輸入輸出以及功率值,肯定就是按300V 20W去計算的了,自耦變壓器沒涉及過,不知該如何設計呢?
0
回復
@titita82
感謝回復,參數我沒有提供給對方,對方只要輸入輸出以及功率值,肯定就是按300V20W去計算的了,自耦變壓器沒涉及過,不知該如何設計呢?
你應該和制作變壓器的這樣說:
線徑按最低電壓200v/20w計算,匝數按300v計算。
自耦變壓器也一樣要按最低時的電壓(200v)來計算,只是用為次級200v這段可以和300v這段中的一部分合并,同時因為合并的這部分輸入電流和輸出電流相反,兩者相減,實際電流減小了,因而可以用更細的導線來繞制,相應鐵心功率也可按電壓比減?。ㄈ鐪p小到200v/300v=2/3),這是因為自耦變壓器有一部分功率(如1/3)是由電網直接提供的,變壓器只需要提供另外的部分(如2/3)就夠了。
0
回復
@cjw318
你應該和制作變壓器的這樣說:線徑按最低電壓200v/20w計算,匝數按300v計算。自耦變壓器也一樣要按最低時的電壓(200v)來計算,只是用為次級200v這段可以和300v這段中的一部分合并,同時因為合并的這部分輸入電流和輸出電流相反,兩者相減,實際電流減小了,因而可以用更細的導線來繞制,相應鐵心功率也可按電壓比減?。ㄈ鐪p小到200v/300v=2/3),這是因為自耦變壓器有一部分功率(如1/3)是由電網直接提供的,變壓器只需要提供另外的部分(如2/3)就夠了。
非常感謝您的耐心回復,我已經定制了2只,估計下周就到貨了,測試下情況如何,再次感謝。
0
回復