關于工頻變壓器的輸入電壓調整范圍

     最近遇到一個很特殊的情況,有些用戶的現場220V電壓竟然能達到280多V,開關電源無法正常工作,我想用工頻變壓器的形式對輸入電壓進行降壓后再給開關電源供電,問題隨之而來,開關電源是20W的,負載也大約18W左右,由于開關電源支持的電壓范圍是160V~260V,我遂做了一只20W,300V/200V的工頻變壓器,接280V可正常工作,但是接220V時,變壓器在工作一天后燒毀,后我想是不是變壓器功率選小了,于是想換30W以上的工頻變壓器,可一問做變壓器的老師傅,人家回答,輸入電壓調整范圍只能做10%左右,超出就有可能燒毀,我想兼容220V~300V的超寬壓供電范圍,這樣的變壓器能做嗎?注:不想做中間抽頭的形式。另外為什么輸入電壓調整范圍不能很大呢?是否超出這范圍,銅損鐵損非常大?那寬壓供電不能選用工頻變壓器降壓+buck的形式了嗎?

全部回復(19)
正序查看
倒序查看
2013-06-07 08:16

他說的那個10%一般指過壓,因為過壓后,變壓器的磁密也會隨之上升。記住公式。E=4.44*B*F*S.。 n=U/E。你的變壓器燒毀了,應該是線太細了,但是變壓器的輸入范圍如此的寬,那你的輸出是什么要求???呵呵,哥們你的不是電力變壓器不帶有載調壓開關

0
回復
pppyyy02
LV.4
3
2013-06-07 11:41

樓主就是功率不夠,發熱壞掉,其它一點問題都沒有。

0
回復
st.you
LV.10
4
2013-06-07 11:54

你可以定做一個300V輸入的變壓器,功率做大一點就行了

0
回復
titita82
LV.4
5
2013-06-09 20:30
@st.you
你可以定做一個300V輸入的變壓器,功率做大一點就行了
嗯,我現在又定制了功率30W的,樣品還沒到,不知道效果如何。另外問個問題,如果是超過這范圍,比如按照輸入300V來定制30W的工頻變壓器,如果輸入電壓只有200V,那么在不損壞變壓器的情況下, 功率還能輸出多少呢?有無計算公式?
0
回復
titita82
LV.4
6
2013-06-09 20:31
@pppyyy02
樓主就是功率不夠,發熱壞掉,其它一點問題都沒有。
是的,發熱壞掉,已增加功率到30W,希望能有所改善。
0
回復
titita82
LV.4
7
2013-06-09 20:37
@為有源頭活水來
他說的那個10%一般指過壓,因為過壓后,變壓器的磁密也會隨之上升。記住公式。E=4.44*B*F*S.。n=U/E。你的變壓器燒毀了,應該是線太細了,但是變壓器的輸入范圍如此的寬,那你的輸出是什么要求?。亢呛?,哥們你的不是電力變壓器不帶有載調壓開關
其實這類的工頻變壓器要求很簡單啊,只要是輸入與輸出是一定的變比就可以,并且隨著輸入的改變,輸出變化后,輸出功率都能達到標稱值就可以。比如3:2的變比,輸入300V 輸出200V,20W,如果輸入200V,輸出則變?33V,輸出功率依然要求達到20W,就這么簡單而已,我不要求輸出電壓恒定。
0
回復
2013-06-09 20:45
@titita82
嗯,我現在又定制了功率30W的,樣品還沒到,不知道效果如何。另外問個問題,如果是超過這范圍,比如按照輸入300V來定制30W的工頻變壓器,如果輸入電壓只有200V,那么在不損壞變壓器的情況下,功率還能輸出多少呢?有無計算公式?
20W吧
0
回復
2013-06-09 21:08
@titita82
嗯,我現在又定制了功率30W的,樣品還沒到,不知道效果如何。另外問個問題,如果是超過這范圍,比如按照輸入300V來定制30W的工頻變壓器,如果輸入電壓只有200V,那么在不損壞變壓器的情況下,功率還能輸出多少呢?有無計算公式?

跟輸入電流成正比吧

0
回復
2013-06-09 21:15
@chenyankun
跟輸入電流成正比吧

P=U *I

U=4.44*f*B*S*N

F:頻率

B:設計磁密

S:截面積

N:匝數

0
回復
st.you
LV.10
11
2013-06-09 23:16
@titita82
嗯,我現在又定制了功率30W的,樣品還沒到,不知道效果如何。另外問個問題,如果是超過這范圍,比如按照輸入300V來定制30W的工頻變壓器,如果輸入電壓只有200V,那么在不損壞變壓器的情況下,功率還能輸出多少呢?有無計算公式?

這個,不好說,以實際為準吧,畢竟偷工減料的變壓器很容易做出來的。

0
回復
titita82
LV.4
12
2013-06-10 19:13
@st.you
這個,不好說,以實際為準吧,畢竟偷工減料的變壓器很容易做出來的。[圖片]
這年頭,不自己出設計參數看來是不行了
0
回復
2013-06-10 19:18
@titita82
[圖片]這年頭,不自己出設計參數看來是不行了
那你就自己設計吧,沒什么難的,這么小的變壓器,不需要考慮的那么細,想什么溫升計算等等,
0
回復
mko145
LV.8
14
2013-06-10 22:55
@st.you
這個,不好說,以實際為準吧,畢竟偷工減料的變壓器很容易做出來的。[圖片]
前幾天在網上買了幾個220v 轉220v的隔離變壓器。其中15W的變壓器當輸入功率8-9W的時候,輸出就低了20% ~
0
回復
cjw318
LV.7
15
2013-06-11 16:02

你是按最高電壓時計算,使輸出達到了需要的功率吧?

這樣選擇鐵心是沒問題的,但你要計算線徑時,就必須按最低輸入電壓時需要的輸出功率電流來計算。

否則按高壓時計算得出的線徑肯定偏細,那么當電壓回落時,輸出還是那么多功率,則電流必定要增加,所以必燒無疑。

例如:300v時的功率為20w,如果線徑是按此時的電壓計算的,那么在電壓為200v時,因為導線的載流量不變,因此輸出功率就隨電壓降低1/3,也就是只能輸出14w左右。而負載需要的功率不會變,所以你的變壓器就燒掉了。

因此初次級的線徑,都必須按最低電壓時的所需功率來計算!

你不需要隔離的話,可以采用自藕形式,這樣變壓器鐵芯功率只需要原來輸出功率的2/3就可以了,也就是20w的變壓器,可以用15w的鐵心,而且匝數減少,加粗導線就沒有問題了。

0
回復
titita82
LV.4
16
2013-06-11 20:41
@cjw318
你是按最高電壓時計算,使輸出達到了需要的功率吧?這樣選擇鐵心是沒問題的,但你要計算線徑時,就必須按最低輸入電壓時需要的輸出功率電流來計算。否則按高壓時計算得出的線徑肯定偏細,那么當電壓回落時,輸出還是那么多功率,則電流必定要增加,所以必燒無疑。例如:300v時的功率為20w,如果線徑是按此時的電壓計算的,那么在電壓為200v時,因為導線的載流量不變,因此輸出功率就隨電壓降低1/3,也就是只能輸出14w左右。而負載需要的功率不會變,所以你的變壓器就燒掉了。因此初次級的線徑,都必須按最低電壓時的所需功率來計算!你不需要隔離的話,可以采用自藕形式,這樣變壓器鐵芯功率只需要原來輸出功率的2/3就可以了,也就是20w的變壓器,可以用15w的鐵心,而且匝數減少,加粗導線就沒有問題了。
感謝回復,參數我沒有提供給對方,對方只要輸入輸出以及功率值,肯定就是按300V 20W去計算的了,自耦變壓器沒涉及過,不知該如何設計呢?
0
回復
cjw318
LV.7
17
2013-06-12 16:35
@titita82
感謝回復,參數我沒有提供給對方,對方只要輸入輸出以及功率值,肯定就是按300V20W去計算的了,自耦變壓器沒涉及過,不知該如何設計呢?

你應該和制作變壓器的這樣說:

線徑按最低電壓200v/20w計算,匝數按300v計算。

自耦變壓器也一樣要按最低時的電壓(200v)來計算,只是用為次級200v這段可以和300v這段中的一部分合并,同時因為合并的這部分輸入電流和輸出電流相反,兩者相減,實際電流減小了,因而可以用更細的導線來繞制,相應鐵心功率也可按電壓比減?。ㄈ鐪p小到200v/300v=2/3),這是因為自耦變壓器有一部分功率(如1/3)是由電網直接提供的,變壓器只需要提供另外的部分(如2/3)就夠了。

0
回復
titita82
LV.4
18
2013-06-16 21:31
@cjw318
你應該和制作變壓器的這樣說:線徑按最低電壓200v/20w計算,匝數按300v計算。自耦變壓器也一樣要按最低時的電壓(200v)來計算,只是用為次級200v這段可以和300v這段中的一部分合并,同時因為合并的這部分輸入電流和輸出電流相反,兩者相減,實際電流減小了,因而可以用更細的導線來繞制,相應鐵心功率也可按電壓比減?。ㄈ鐪p小到200v/300v=2/3),這是因為自耦變壓器有一部分功率(如1/3)是由電網直接提供的,變壓器只需要提供另外的部分(如2/3)就夠了。
非常感謝您的耐心回復,我已經定制了2只,估計下周就到貨了,測試下情況如何,再次感謝。
0
回復
cjw318
LV.7
19
2013-06-17 09:00
@titita82
非常感謝您的耐心回復,我已經定制了2只,估計下周就到貨了,測試下情況如何,再次感謝。

別忘了:次級繞組也要按最低電壓時額定功率(20w)來計算線徑呵(圈數則按最高電壓時計算)!

0
回復
titita82
LV.4
20
2013-06-20 21:25
@cjw318
別忘了:次級繞組也要按最低電壓時額定功率(20w)來計算線徑呵(圈數則按最高電壓時計算)!
事實證明效果很不錯,兩種方案都可用,但是自耦式發熱量更小,性價比更高,決定批量上了。
0
回復
發