并網波形為什么過零點這么差 ?

 

過零點為什么這么差 ?求大俠指點!

 

中間是過零點的誤差?為什么波動的這么猛?

全部回復(27)
正序查看
倒序查看
2013-06-13 22:05

主要是在電流過零時刻的電壓很小(調制電壓),而存在開關管壓降和dead time的影響導致.

0
回復
fiveway
LV.4
3
2013-06-15 00:25
@zhou770328
主要是在電流過零時刻的電壓很小(調制電壓),而存在開關管壓降和deadtime的影響導致.
大蝦能說的再明白一點嗎?是因為我的過零點時候的輸出電壓太小 ?
0
回復
2013-06-15 00:54
@fiveway
大蝦能說的再明白一點嗎?是因為我的過零點時候的輸出電壓太?。?/span>

(1)說的簡單一點:非線形的影響,因為我們的控制模型都是建立在線性模型的基礎上的.單相機的控制模型都沒有考慮開關管壓降,死區等的影響.

(2)電流過零時刻很難作到平滑過度的.

(3)你到底需要什么目標,thd嗎,難看?如果是為了減小thd,可以加入重復控制,或加死區補償,開關管壓降補償嘗試一下. 加死區補償和重復控制肯定是有效果的,這點我實驗過.

 

0
回復
2013-06-15 00:55
@zhou770328
(1)說的簡單一點:非線形的影響,因為我們的控制模型都是建立在線性模型的基礎上的.單相機的控制模型都沒有考慮開關管壓降,死區等的影響.(2)電流過零時刻很難作到平滑過度的.(3)你到底需要什么目標,thd嗎,難看?如果是為了減小thd,可以加入重復控制,或加死區補償,開關管壓降補償嘗試一下.加死區補償和重復控制肯定是有效果的,這點我實驗過. 
補充: 死區,開關管壓降是非線形的.
0
回復
2013-06-15 00:57
@fiveway
大蝦能說的再明白一點嗎?是因為我的過零點時候的輸出電壓太???
看你的電流波形好象過零時刻偏離零點比較厲害啊,是不是pi參數太小導致電流沒有跟上電壓還是鎖相有延遲?
0
回復
fiveway
LV.4
7
2013-06-18 21:57
@zhou770328
(1)說的簡單一點:非線形的影響,因為我們的控制模型都是建立在線性模型的基礎上的.單相機的控制模型都沒有考慮開關管壓降,死區等的影響.(2)電流過零時刻很難作到平滑過度的.(3)你到底需要什么目標,thd嗎,難看?如果是為了減小thd,可以加入重復控制,或加死區補償,開關管壓降補償嘗試一下.加死區補償和重復控制肯定是有效果的,這點我實驗過. 

謝謝您的回復

1.這一點沒明白了。

2.那寫平滑過度的都是加入了補償,才看起來會很平滑?

3.THD是一個方面,其次是在做孤島的時候這個問題更加嚴重了,THD也變變大了!最后在加入I環的時候波形就很爛了,電流參考便打以后就容易出錯,我懷疑是過零點不好的問題!求大俠指點!

4.網上關于重復控制的沒有公式,請大俠指點一下!如果要做重復控制和死區補償的?!應該怎么入手學習?

0
回復
fiveway
LV.4
8
2013-06-18 21:58
@zhou770328
看你的電流波形好象過零時刻偏離零點比較厲害啊,是不是pi參數太小導致電流沒有跟上電壓還是鎖相有延遲?
我發現在出PWM波的時候 正弦信號就沒有零點對齊?不知道是不是這個問題?
0
回復
2013-07-21 22:55
@fiveway
我發現在出PWM波的時候正弦信號就沒有零點對齊?不知道是不是這個問題?

建議你不要對過零時電流波形差那么在意! 電流波形差怎么啦,你的thd符合需求就可以.如果只是想知道起原因,我建議你先打開換測電流和電壓波形比較看看,你會發現一些原因的.

在電流過零時刻電流波形都有此問題, 原因很多,畢竟inverter 設計不是要波形好看! 電流波形好看的衡量指標是thd!  什么是好看!

如有需要,你把你的問題(建議是報告形式)發到我郵箱,zhouhaiyong@sohu.com.我們具體交流.

突然發現, 很多時候,我們沒有先前搞清楚"什么是問題","問題是什么"?

0
回復
fiveway
LV.4
10
2013-07-23 22:09
@zhou770328
建議你不要對過零時電流波形差那么在意!電流波形差怎么啦,你的thd符合需求就可以.如果只是想知道起原因,我建議你先打開換測電流和電壓波形比較看看,你會發現一些原因的.在電流過零時刻電流波形都有此問題,原因很多,畢竟inverter設計不是要波形好看!電流波形好看的衡量指標是thd! 什么是好看!如有需要,你把你的問題(建議是報告形式)發到我郵箱,zhouhaiyong@sohu.com.我們具體交流.突然發現,很多時候,我們沒有先前搞清楚"什么是問題","問題是什么"?

謝謝您的回復 !我以為過零點不好時時導致THD不好的原因!現在我也在找問題!有問題的話,我會發郵件請教您的!謝謝您

0
回復
汪工
LV.2
11
2013-07-23 22:42
你用的單極性調制還是雙極性調制?
0
回復
fiveway
LV.4
12
2013-07-24 23:03
@汪工
你用的單極性調制還是雙極性調制?

單極性

,請問雙極性要好點?
0
回復
btma
LV.8
13
2013-07-25 20:41
@fiveway
單極性,請問雙極性要好點?

單極性過零點波形差但效率高,雙極性過零點波形好,但效率稍低。

0
回復
汪工
LV.2
14
2013-07-25 21:51
@fiveway
單極性,請問雙極性要好點?
單極性調制要再電流近似0的時候切換,因為后級有電感,電流相位會有一定的不同,所以單極性調制的話不加補償過零點波形差點可以接受。雙極性波形好些,效率差點~
0
回復
zhou770328
LV.4
15
2013-07-26 14:12
@fiveway
謝謝您的回復!我以為過零點不好時時導致THD不好的原因!現在我也在找問題!有問題的話,我會發郵件請教您的!謝謝您

你現在的THD能做到多少?

0
回復
fiveway
LV.4
16
2013-07-26 23:16
@汪工
單極性調制要再電流近似0的時候切換,因為后級有電感,電流相位會有一定的不同,所以單極性調制的話不加補償過零點波形差點可以接受。雙極性波形好些,效率差點~

 今天 我試過了 不知道是我理解錯了還是什么!并網的時候過零點沒什么改善!后來PI到獨立上面試,發現是積分項的正弦過零點不是50Hz,過零點延后了!導致在市電過零點的時候沒有在零點上!后面就惡性循環了!如圖


0
回復
汪工
LV.2
17
2013-07-27 18:50
@fiveway
[圖片] 今天我試過了不知道是我理解錯了還是什么!并網的時候過零點沒什么改善!后來PI到獨立上面試,發現是積分項的正弦過零點不是50Hz,過零點延后了!導致在市電過零點的時候沒有在零點上!后面就惡性循環了!如圖
應該就是后級電感的影響,建議你改成雙極性試試~
0
回復
fiveway
LV.4
18
2013-07-27 23:15
@汪工
應該就是后級電感的影響,建議你改成雙極性試試~
哦!我試試,但是我發現就是加入積分后,出的正弦波不是50HZ了過零點總是一個正值?。?!您是否遇見過 ?
0
回復
汪工
LV.2
19
2013-07-28 16:19
@fiveway
哦!我試試,但是我發現就是加入積分后,出的正弦波不是50HZ了過零點總是一個正值?。?!您是否遇見過?
會不會是你PI參數沒選好?單極性的我做的少,我一般都是用雙極性。
0
回復
fiveway
LV.4
20
2013-07-28 21:41
@汪工
會不會是你PI參數沒選好?單極性的我做的少,我一般都是用雙極性。
我對雙極性不太了解 ,不知道在DSP里面怎么實現 ?  您是用什么實現的 ?其實可能是PI沒有調好,P小了,一開始不好,P大了I不好往上加!不知道為什么
0
回復
wwangjian
LV.4
21
2013-07-29 09:13
@fiveway
我對雙極性不太了解,不知道在DSP里面怎么實現? 您是用什么實現的?其實可能是PI沒有調好,P小了,一開始不好,P大了I不好往上加!不知道為什么
死區導致的
0
回復
汪工
LV.2
22
2013-07-29 10:59
@fiveway
我對雙極性不太了解,不知道在DSP里面怎么實現? 您是用什么實現的?其實可能是PI沒有調好,P小了,一開始不好,P大了I不好往上加!不知道為什么
我用的查表法,一路表正向輸出,一路表反向輸出,兩路是互補的,一路占空比20%另外一路就是80%
0
回復
fiveway
LV.4
23
2013-07-29 21:50
@汪工
我用的查表法,一路表正向輸出,一路表反向輸出,兩路是互補的,一路占空比20%另外一路就是80%
哦 ,您的也是用PI?但是我的電路的H6的,不知道能不能用雙極性的 ?
0
回復
wu283326736
LV.3
24
2013-07-30 08:26

這個問題是單極性調制存在的,至于怎么改善勒,你可以用下面方法肯定可以改善的。(我個人賬號的博客里面有并網電流改善的波形圖)

方法:軟件里面動態的調整一個周期里的電流相位,使其超前或者滯后。注意的是超前和滯后的相位不要超過太大,建議不要大于10度。

0
回復
fiveway
LV.4
25
2013-07-30 23:17
@wu283326736
這個問題是單極性調制存在的,至于怎么改善勒,你可以用下面方法肯定可以改善的。(我個人賬號的博客里面有并網電流改善的波形圖)方法:軟件里面動態的調整一個周期里的電流相位,使其超前或者滯后。注意的是超前和滯后的相位不要超過太大,建議不要大于10度。
哦 !每個周期都要加?還是 ?還是隔 幾個周期 ?
0
回復
fiveway
LV.4
26
2013-07-30 23:54
@wu283326736
這個問題是單極性調制存在的,至于怎么改善勒,你可以用下面方法肯定可以改善的。(我個人賬號的博客里面有并網電流改善的波形圖)方法:軟件里面動態的調整一個周期里的電流相位,使其超前或者滯后。注意的是超前和滯后的相位不要超過太大,建議不要大于10度。
是參考值加角度嗎 ?那過判斷市電過零點的要加嗎?
0
回復
wu283326736
LV.3
27
2013-08-15 09:34
@fiveway
是參考值加角度嗎?那過判斷市電過零點的要加嗎?

每個周期都在調整,調整到合適的地方就不動了。你可以看看--中國知識產權網里面有一篇這樣的專利,但是你需使用采樣電流和交流電壓比較好點。

0
回復
fiveway
LV.4
28
2013-08-15 22:31
@wu283326736
每個周期都在調整,調整到合適的地方就不動了。你可以看看--中國知識產權網里面有一篇這樣的專利,但是你需使用采樣電流和交流電壓比較好點。
哦,謝謝您 我去看看
0
回復
發