山特c3ks 空載96v 0.8a 80w 浪費太嚴重了,能不能改小點。 用它來做逆變 一天 就浪費 2度電,太浪費了 。
求 圖紙 和 方法 謝謝
592380461@qq.com
我也正在想辦法,插交流電待機也是0.8A左右,3個風扇耗電每小時7w左右
3個風扇里面 充電板 側面哪個 風扇 平時轉嗎? 我摸 充電板 散熱片都燙手了, 這個風扇 也沒轉 。 我測試過 這個風扇是好的 ,開機的時候 轉幾秒鐘 就停了。
其余2個小的風扇 一開機就轉。
我的c3ks充電板下面的風扇在用市電時會一直轉??赡苣愕氖遣煌姹镜陌?。
我的是 這種
我做過測試 一臺電磁爐 1900w + 1000w 電吹風 ,可以正常工作 不過 會報警。
2400w 的時候 正好 不報警
主板上接線柱旁有標注的,仔細看一下能辨別出來 C3KS 的是dc96v
我在網上淘了個壞的,店家只要220塊,拿回家修 換了4個功率管ok 共計250塊。
電池不好找,8只12v電瓶很貴。
真是便宜