LLC雙向逆變器低壓側VDS振蕩

現正做一款3.6K/24V-110V的雙向LLC逆變器,變壓器采用PQ59,勵磁Lm=101uH,諧振Lr=16uH,工作頻率77KHz,匝比1:8,現逆變帶載時低壓側的VDS會出現振蕩現象,如圖,通過調整死區時間、工作頻率、低壓側與LLC同步整流的間隔時間,也只是影響低壓側的VDS峰值,但對VDS的振蕩作用不是很大,低壓側換MOS管和驅動電阻也沒什么作用,但通過測試諧振電感上電流可確定工作在ZVS和ZCS狀態,求助大神幫忙分析一下問題出在什么地方?變壓器參數是否合理?

全部回復(4)
正序查看
倒序查看
ljs_love
LV.1
2
08-25 19:49

另外還有,Cr=235nF

0
回復
st.you
LV.10
3
09-03 17:51

用多明治或者別的辦法把兩邊的漏感都做低。

0
回復
ljs_love
LV.1
4
09-08 10:00
@st.you
用多明治或者別的辦法把兩邊的漏感都做低。

這個是漏感引起的?降低漏感可以改善這個嗎?我的變壓器現在低壓側漏感為1uH,高壓側漏感為38uH,不知道是不是太大了。我改低試一下

0
回復
ljs_love
LV.1
5
09-18 08:08
@ljs_love
這個是漏感引起的?降低漏感可以改善這個嗎?我的變壓器現在低壓側漏感為1uH,高壓側漏感為38uH,不知道是不是太大了。我改低試一下

 改了繞法,減小了漏感,換了多款MOS管,作用不是很大,測量變壓器繞組上電流波形與MOS驅動,也實現了ZVS和ZCS,有點 郁悶不知道問題出在哪。

0