樓主按照的是什么標準來打浪涌的啊,,
EN 55024標準打浪涌是 線對地打的是2KV的標準要求
不是吧,我工模4KV極少會壞,如不能解決,可以發(fā)給我,我幫你搞定?/p>
現(xiàn)在工模電壓到了6KV了
IC的VCC 可能受到了來自變壓器耦合過來的電壓,造成過壓損。
嘗試再VCC二極管后加一個電阻,最好小于10ohm 然后在VCC電容后到IC的位置也加一個小電阻
關(guān)注中
因為后級電路沒有,確實不太好說;你前級有空間的話可以加個比較小的X2電容