電容在瞬間上電時電阻為零,這個特性與容值的關(guān)系?

電容在瞬間上電時電阻為零,這個特性與電容本身容值的關(guān)系?
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
2013-07-16 22:45

這是指電容上電電壓為0吧!

0
回復
老梁頭
LV.10
3
2013-07-17 22:01
@Constance
這是指電容上電電壓為0吧!
可以用這個公式理解下

i(t)=Cdu/dt

0
回復
yunnxi
LV.3
4
2013-07-18 00:04
電容器充電瞬間,電流的變化率非常大,而電容器的容抗與電流變化的頻率成反比,所以此時容抗非常小,可以看出短路。
0
回復
yunnxi
LV.3
5
2013-07-18 00:08
@老梁頭
可以用這個公式理解下i(t)=Cdu/dt
上電瞬間,由于對電容充電,du/dt較大,電容等效為短路狀態(tài)
0
回復
735575630
LV.5
6
2013-07-18 08:53
你也可以從充電電流的公式去理解:i(0)=Imax=U/R (如果你僅對電容和電阻R加電壓U的話),之后電流是逐漸減小的!!
0
回復
2013-07-29 23:42
@老梁頭
可以用這個公式理解下i(t)=Cdu/dt
謝謝,可是我們做電源的時候,我們要求計算 AC inrush 的值是根據(jù)后面的NTC 來計算,NTC 一般都是安裝在 Buck CAP 之前 整流橋之后,為什么不考慮前面的X濾波電容?請指教,謝謝