100kw的工頻變壓器效率能夠達到多少

不考慮穩壓因素,是不是效率會比開關模式高很多
當然成本上工頻變壓器肯定是要高很多了,如果能存在明顯的效率差距也是可以考慮的一個因素.
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
ttxg
LV.3
2
2007-03-01 14:18
單獨的工頻變壓器當然效率高,象一般民用供電的100KW的變壓器(10KV/380)效率都要到96、97以上,可是你的系統里用工頻變壓器做什么?充電的相控電源嗎?
0
回復
2007-03-01 16:02
@ttxg
單獨的工頻變壓器當然效率高,象一般民用供電的100KW的變壓器(10KV/380)效率都要到96、97以上,可是你的系統里用工頻變壓器做什么?充電的相控電源嗎?
我在考慮100kw等級的逆變器如果直接電池變成交流,然后工頻升壓,效率是不是可以比dcdc高頻升壓后在轉換成交流要高,現在ups肯定不會考慮這種方案,重量大成本高,使用率又不是很高,效率可能不是第一位的,我現在更關心效率.
不知道能有多大的差距.
0
回復
v-mosfet
LV.7
4
2007-03-01 22:24
@wangshujun
我在考慮100kw等級的逆變器如果直接電池變成交流,然后工頻升壓,效率是不是可以比dcdc高頻升壓后在轉換成交流要高,現在ups肯定不會考慮這種方案,重量大成本高,使用率又不是很高,效率可能不是第一位的,我現在更關心效率.不知道能有多大的差距.
電力的了!
0
回復
harbin
LV.4
5
2007-03-01 23:51
@v-mosfet
電力的了!
98%以上
0
回復
ttxg
LV.3
6
2007-03-02 15:03
@wangshujun
我在考慮100kw等級的逆變器如果直接電池變成交流,然后工頻升壓,效率是不是可以比dcdc高頻升壓后在轉換成交流要高,現在ups肯定不會考慮這種方案,重量大成本高,使用率又不是很高,效率可能不是第一位的,我現在更關心效率.不知道能有多大的差距.
你用高壓電池就不需要再升壓了!
0
回復
2007-03-02 15:09
@ttxg
你用高壓電池就不需要再升壓了!
高壓電池還是擔心穩定性問題,而且100kw等級的輸出也有可能需要輸出6kv的,這個時候電池肯定做不到這么高
0
回復
2007-03-02 15:12
@harbin
98%以上
我查到的也是98%的狀態,初步感覺,先變交流后工頻升壓效率更高一些
0
回復
ttxg
LV.3
9
2007-03-02 15:24
@wangshujun
高壓電池還是擔心穩定性問題,而且100kw等級的輸出也有可能需要輸出6kv的,這個時候電池肯定做不到這么高
6KV是太高了,而且這樣的DC/DC與工頻變壓器比,可靠性與效率甚至成本都不占優勢
0
回復
wangshujun
LV.8
10
2007-03-02 15:27
@ttxg
6KV是太高了,而且這樣的DC/DC與工頻變壓器比,可靠性與效率甚至成本都不占優勢
我現在感覺不要說6kv,就是380v的三相,也需要接近700伏的直流供應,也感覺到有些技術風險
0
回復
ttxg
LV.3
11
2007-03-02 15:41
@wangshujun
我現在感覺不要說6kv,就是380v的三相,也需要接近700伏的直流供應,也感覺到有些技術風險
380v的三相就是要用600V電池(均充電壓708),如果輸入輸出沒有隔離要求,就可以不用工頻變壓器.
0
回復
wangshujun
LV.8
12
2007-03-02 15:48
@ttxg
380v的三相就是要用600V電池(均充電壓708),如果輸入輸出沒有隔離要求,就可以不用工頻變壓器.
是的.但是700v的電池組我也還沒有用過,還是拿不準