由于空間有限,變壓器下面不得不走很多信號線
所以在底層走,頂層想鋪地,屏蔽一下
這個地是應該接大地呢?還是這些信號線的工作地呢?
個人看法,不但是浮空銅皮屏蔽作用不大,即使銅皮一點接地也可能作用不大。說說我的理由,有不對地方還望老師和同學們指出來:
挨近變壓器磁材的導線容易引進干擾,是因為導線環路中包有變壓器在磁材以外的泄漏磁通,導線離得越近,可能包含進來的漏磁越多,干擾越大,由于磁材的磁導率遠遠高于空氣磁導率,所以,離開一定距離,即使很小也會使這個干擾顯著降低。因此變壓器架空起來一定高度是首選。
挨近磁芯的導線,在垂直于磁通線方向,引進干擾的強度最大,而導線平行于磁通線時為零或最小。所以在變壓器下面的布線應該適當考慮布線走向。
這個干擾屬于磁通變化通過感生電流產生的,如果屏蔽,就要針對磁通線進行,這與電場屏蔽不同。磁屏蔽需要對磁通線進行攔截,銅皮屬于非磁性材料,磁通線可以穿過它,對于直流和低頻磁通線,單純一塊銅皮無法起到磁屏蔽作用;
而對于高頻磁通線,一塊大銅皮可以等效成無數個微小銅環的密切拼合,每個銅環相當于一個短路環,由高頻磁通產生高頻的感生短路電流,這個電流產生的感生磁通線與原來的干擾磁通線相抵消,使外視的磁通為零或減少。
對于開關電源幾十到幾百K的頻率,不高也不低,如何巧妙地布置出短路環來抵消干擾磁通,還請老師和同學發表自己的看法。