用三個獨立的單相調壓器,把三相電都調到220伏,負載為三相交流電動機,行嗎?
來自于市電的三相電不平衡,比如 A相電壓205V,B相219V,C相234V。我要三個調壓器分別調三個相電壓,都調到220伏(相電壓)。后級負載為普通的三相電動機,線電壓380伏??赡艿恼{(diào)壓器為單相自耦,TDJA感應式單相調壓。我知道,這樣應用零線肯定有電流流過。一般來說,市電的相電壓高低差不大于30伏,在正常應用中,零線電流一般不會超過相電流吧?這樣應用有什么問題么?
別急,如果三相不平衡,用Y接的話,零線肯定有電流。25KW的功率不該用零線,應該用△接,可以考慮用380V的調壓器,就沒有這些問題。另外,這么大的功率,不管是人工調節還是自動調節,麻煩不說,光是三個自耦調壓器,成本也不低了。所以是否可以考慮用變頻器的方案解決這個問題呢?
預計作電機能效測試用的。要求三相正弦波。我認為完全可以用三個調壓器公用零線完成。某地調壓器廠認為這樣不可以,特有此疑問。
“有人說會引起調壓器之間環流,燒壞調壓器”——
不知道你的接線電路是怎樣的,只能猜測:ABC三相線分別接三個變壓器的各自一個輸入端,三個變壓器各自的另一個輸入端連在一起,接零線。如果是這樣的話,我們可以想象一下,從電力變壓器出來的ABC三相線各自帶一根零線,分別去abc三個車間,每個車間里都接一個變壓器,接在火零線上,這是允許的,不會燒變壓器。那么這種情況和你現在的線路區別在哪里?
怎么沒區別呢。電力變壓器的三個輸出(電壓不同),接入調壓器的輸入,零線也同時接入三個調壓器。把三個調壓器都調到220伏(相電壓)。三個調壓器輸出端接一個三相電動機。零線不輸出。