如何選擇輸入熔絲

開關電源設計中的輸入熔絲根據什么選擇?

1、電壓、電流應該如何降額?

2、是否可以選擇快熔?(I^2t如何選擇)

3、熔絲的間距是否與安規有關?

4、交流熔絲是否可以用于直流,如果可以電壓、電流如何降額

注:看到有些電源的輸入可以是90VAC~265VAC,也可以是130V~370V的DC,熔絲使用的是那種方塊熔絲(MST3.15)。這種使用方法能否過安規?

全部回復(2)
正序查看
倒序查看
tvro
LV.13
2
2013-11-09 16:32

最大工作電流的兩倍值

0
回復
2013-11-09 18:53

1.電壓要考慮分段電壓,電流一般選擇最大工作電流的1.2-1.5倍;

2.可以選擇快熔,快速保護;

3.熔絲的間距和安規是有關的,一般輸入的保險間距都是滿足安規的;

4.交流,質量熔絲是不能隨便混用的,有些情況是無法起作用的;