【精華貼】保險絲是否保險

保險絲是否保險?是否起到了應有的保險作用?

 

有人說保險絲按輸入電流的4倍,有的說按2倍,有的說按3倍. . . . . . 說法各異。

 

有人說用慢斷的好,有人說用快斷的好. . . . . .

 

有人用保險絲,有人用線繞電阻,或用普通碳膜電阻. . . . . .

 

有人索性隨便用,憑感覺. . . . . .

 

有人用布線作保險絲,有人索性什么都不用. . . . . .

 

有人說電源燒了,保險絲沒燒. . . . . .

 

有人說電源的管子/IC等等燒了,保險絲還完好元損. . . . . .

 

有人說炸了,都炸了,一片模糊. . . . . .

 

有人說電源燒了,總閘也跳了. . . . . .

 

我們的保險絲是否起到了保險作用,大家來一起討論一下:

 

全部回復(86)
正序查看
倒序查看
2013-12-24 11:20

搶沙發。

好話題,值得討論。都在用,稀里糊涂地用,較真的不多。

先說我的期望值,只保護輸入電線不冒煙、保護可能有的前級工頻變壓器,從來不敢指望保護后級PCB上的元器件。因為一直覺得保險的實際動作電流和反應時間,都沒法把握。知道這只是業余水平的用法,電源專業的工程師肯定不是這樣,所以來旁聽。

0
回復
2013-12-24 12:43
聽聽高手們怎么說
0
回復
cltwolf
LV.5
4
2013-12-24 18:00

砰、砰砰砰、!嘶!這是慢斷的。

砰?。?!這是快斷的。

以上為個人體驗,如有雷同,純屬巧合。

就我接觸過的電源中,快斷的我覺得還不錯,現在的線路基本都是防火設計(理論上說)。然而對保險管之前的有什么影響我就沒研究過了。電荷的堆積?求科普。

0
回復
2013-12-24 21:38

有多少電源的保險絲起到了該有的保險作用?這是一個值得深思的話題

0
回復
2013-12-25 06:23
首先要明白保險絲的作用,保險絲是保護供電系統的,不是保護開關電源的,更不可能保護MOS管。
0
回復
2013-12-25 09:04
@世界真奇妙
首先要明白保險絲的作用,保險絲是保護供電系統的,不是保護開關電源的,更不可能保護MOS管。

各位大神討論一下以下話題:

 

1. 保險絲的設計選用

 

2.保險絲應該有的保護功能是什么?什么情況下正常?什么情況下不正常?

 

3. 我們的保險絲是否起到了應該有的保險作用?進行失效分析

0
回復
baggiomao
LV.2
8
2013-12-25 11:02
期待高手做出精彩解答。
0
回復
江南_V
LV.4
9
2013-12-25 11:52

總感覺如果電路設計的不合理,改燒的還是會燒!

  喜歡用快段的,有次去買慢斷的,賣家問我為什么不用快段的!看來大家都偏好快段的!

0
回復
358858518
LV.7
10
2013-12-25 13:42
@江南_V
總感覺如果電路設計的不合理,改燒的還是會燒! 喜歡用快段的,有次去買慢斷的,賣家問我為什么不用快段的!看來大家都偏好快段的!

快斷比慢斷便宜。

請教,用快斷如何防雷?

0
回復
2013-12-25 16:51
@世界真奇妙
首先要明白保險絲的作用,保險絲是保護供電系統的,不是保護開關電源的,更不可能保護MOS管。

保險絲不僅僅要保護AC輸入,最主要的是要保護電源,保證電源在發生故障時首選燒壞保險,不讓故障進一步擴大,燒壞更多的電路元件。

 

如果僅僅是保護供電系統的話,我想這個保險可以取消掉了,一個小小的電源還能把供電系統搞定了,那這樣早就世界大亂了,有多少電器沒有保險絲一樣天天都在用,他們拿什么保護供電系統?

 

 

0
回復
RedDevil
LV.3
12
2013-12-25 20:43
@358858518
快斷比慢斷便宜。請教,用快斷如何防雷?
保險絲不能防雷吧,雷擊電流太大,必須要超快速的TVS器件并在電路才行.
0
回復
2013-12-25 21:13
@一網情深
保險絲不僅僅要保護AC輸入,最主要的是要保護電源,保證電源在發生故障時首選燒壞保險,不讓故障進一步擴大,燒壞更多的電路元件。 如果僅僅是保護供電系統的話,我想這個保險可以取消掉了,一個小小的電源還能把供電系統搞定了,那這樣早就世界大亂了,有多少電器沒有保險絲一樣天天都在用,他們拿什么保護供電系統?  

家電類電源,可以不用保險,因為每戶都有空開漏保,應該不會出現因短路造成燒電線的問題。

忘了哪位說的來著,加個保險,板子不至于燒得很難看。

0
回復
358858518
LV.7
14
2013-12-26 00:16
@RedDevil
保險絲不能防雷吧,雷擊電流太大,必須要超快速的TVS器件并在電路才行.

認證需要在電源進線有保險器件,保險后若有防浪涌器件,如果保險器件用快斷,浪涌測試快斷就會斷掉,慢斷不會斷掉。浪涌測試需要的是保險不斷。

0
回復
HYCHUN
LV.3
15
2013-12-26 09:46
@358858518
認證需要在電源進線有保險器件,保險后若有防浪涌器件,如果保險器件用快斷,浪涌測試快斷就會斷掉,慢斷不會斷掉。浪涌測試需要的是保險不斷。

那這樣的話,做認證的電源就一定要用慢斷的了

0
回復
HYCHUN
LV.3
16
2013-12-26 09:49
@問問達達
家電類電源,可以不用保險,因為每戶都有空開漏保,應該不會出現因短路造成燒電線的問題。忘了哪位說的來著,加個保險,板子不至于燒得很難看。
你說的是漏電保護器吧,充電器跟家電是同線路啊,按你這樣說的話,家電類可以不加,電源類也可以不加啊
0
回復
2013-12-26 11:25

我們家電表的保險絲還是比較安全的.

  

我家的熱水器功率比較大,2200W,在沒更換智能電表前,我家的電表好像是5~10A的.

  

經常洗著洗著澡就掉閘.不然就是燒保險絲.

  

好在沒出過什么大問題.不知道是不是保險絲比較保險的緣故.

0
回復
2013-12-26 11:32
@電源網-蒲公英
我們家電表的保險絲還是比較安全的.  我家的熱水器功率比較大,2200W,在沒更換智能電表前,我家的電表好像是5~10A的.  經常洗著洗著澡就掉閘.不然就是燒保險絲.  好在沒出過什么大問題.不知道是不是保險絲比較保險的緣故.[圖片]

這說明你的保險絲裕量選得太小。

0
回復
2013-12-26 11:36
@Constance
這說明你的保險絲裕量選得太小。

要是選過粗的保險絲.

 

不是要把電器燒壞了么?

0
回復
2013-12-26 11:40
@電源網-蒲公英
要是選過粗的保險絲. 不是要把電器燒壞了么?[圖片]

所以要選一個折中的,既不會影響你的正常生活,又不會燒電線。

0
回復
2013-12-26 11:45
@Constance
所以要選一個折中的,既不會影響你的正常生活,又不會燒電線。

恩恩.  ...

  

好在前些天,集體更換了智能電表.   

  

是30安培的哦....

  

這下好了,估計同時開著熱水器、電磁爐、空調、微波爐,把家里的電器統統開著,也不會有問題了吧。。 

   

不過我還沒試過同時開這么多,因為被之前的經常跳閘,燒保險絲什么的嚇怕了。。。

0
回復
2013-12-26 11:48
@電源網-蒲公英
恩恩. ...  好在前些天,集體更換了智能電表.    是30安培的哦....  這下好了,估計同時開著熱水器、電磁爐、空調、微波爐,把家里的電器統統開著,也不會有問題了吧。。   不過我還沒試過同時開這么多,因為被之前的經常跳閘,燒保險絲什么的嚇怕了。。。[圖片]

只要你家里的電線通流能力足夠,就沒有問題。

0
回復
2013-12-26 11:51
@Constance
只要你家里的電線通流能力足夠,就沒有問題。
電表換成安培了,不是就可以了么?
0
回復
2013-12-26 12:00
@電源網-蒲公英
[圖片]電表換成大安培了,不是就可以了么?

電表——斷路器——電線——用電器,哪個薄弱,哪個就是“保險絲”,換表換空開加大電流而不換線的話,火災危險系數更大。

0
回復
2013-12-26 13:29
@問問達達
電表——斷路器——電線——用電器,哪個薄弱,哪個就是“保險絲”,換表換空開加大電流而不換線的話,火災危險系數更大。

哎,,原來我家還存在著安全隱患的問題。

  

每天生活在不穩定因素中,太糾結了

  

老房子,估計蓋房子那會也沒有很粗的電線吧。

  

不知道啥時候出問題。。。

  

提前準備個手電筒吧。。以備不時之需。

0
回復
一心一
LV.8
26
2013-12-26 14:12
@電源網-蒲公英
[圖片]哎,,原來我家還存在著安全隱患的問題。  每天生活在不穩定因素中,太糾結了  老房子,估計蓋房子那會也沒有很粗的電線吧。  不知道啥時候出問題。。。  提前準備個手電筒吧。。以備不時之需。[圖片]

那種最原始的電線最好還是換了,我們家之前也是那種原始的鋁線,后來?yè)Q成銅線了,沒換前,經常電源插座都燒變形了,或是線燒破皮了,或是經常無緣無故跳閘,還不知道哪天會怎么樣. . . . . .

安全第一

0
回復
2013-12-26 14:31
@一心一
那種最原始的電線最好還是換了,我們家之前也是那種原始的鋁線,后來?yè)Q成銅線了,沒換前,經常電源插座都燒變形了,或是線燒破皮了,或是經常無緣無故跳閘,還不知道哪天會怎么樣......安全第一

恩,之前我打電話咨詢過,

  人家說屋里的電線,

  橫截面積要幾個平方什么的,

  要是太細,

  就不能用大功率的電器.

  一直到現在也沒換,嫌麻煩...

0
回復
2013-12-26 14:41
@一心一
那種最原始的電線最好還是換了,我們家之前也是那種原始的鋁線,后來?yè)Q成銅線了,沒換前,經常電源插座都燒變形了,或是線燒破皮了,或是經常無緣無故跳閘,還不知道哪天會怎么樣......安全第一

是的,最好測量一下線阻,簡單方法:

已知用電器功率如1000W,在用電器端測電壓如150V,再于電表處測電壓如200V,就可以算出

1、線阻r=16Ω

2、線上總發熱功率p=155W

再參考線的長短、考慮接觸不良等最薄弱環節,可以大致評估安全程度。

0
回復
2013-12-26 14:44
@問問達達
是的,最好測量一下線阻,簡單方法:已知用電器功率如1000W,在用電器端測電壓如150V,再于電表處測電壓如200V,就可以算出1、線阻r=16Ω2、線上總發熱功率p=155W再參考線的長短、考慮接觸不良等最薄弱環節,可以大致評估安全程度。
直接看線的粗細,不是更省事么....
0
回復
2013-12-26 14:48
@電源網-蒲公英
[圖片]直接看線的粗細,不是更省事么....
..,呵呵。
0
回復
2013-12-26 14:52
@問問達達
..,呵呵。

我是覺得,眼睛看的,更直觀.

  

對于我這種數學、物理不好的,再算錯了。。。。

0
回復