如圖所示:
電壓檢測電路,當接入Y電容 CY1時 (即接地線),電壓檢測端口的電壓會比不接Y電容的時候升高一些。
大家分析下是什么原因導致這樣的情況,這個電壓上升的值如何計算。
加了Y電容,漏電流加大,上升的電壓值就是新增的漏電流乘以采樣電阻值。
檢測電壓應該不會變吧。
電壓會變,可以自己搭個電路實驗下,變化還是比較明顯的,大家一般很容易忽略這樣的電路差異。
至于如何計算,還要請教高手
!
測過Y電容上的電壓么?分別采用萬用表直流檔與交流檔測試下Y電容上電壓。
接入Y電容檢測電壓變化的原因是整流后的直流地在L、N電位來回浮動,對Y電容充放電,充放電電流流過檢測電阻,導致檢測電壓不一致。
像這樣的電路 肯定是還要用,我們不能確定客戶會不會接地線, 至于電路的改善