為何穩壓管工作??

Snap1

如上電路圖,ZD2,在空載時工作,剛開始整個電路好的,當負載斷開,空載時,檢測為高電平,然后程序控制指示燈閃爍,再次

接上負載,結果還是高電平。。。。復位不了,。。ZD1還是導通,但是不是完全導通。我還試過別的穩壓管(穩壓值不一樣的),就是不知道問題在哪?

   請教大神?。?

全部回復(4)
正序查看
倒序查看
謝國秦
LV.3
2
2014-03-28 18:23

(電流檢測)(采樣)(毫歐)(功率)(精密)電阻

2512 0.5%-1% 1W 0.5mR-200mR  2K/盤

2512 0.5%-1% 2W 0.5mR-200mR  2k/盤

 2512 0.5%-1% 3W 0.5mR-50mR   2k/盤

2010 0.5%-1% 2W 0.5mR-100mR  2k/盤

 1206 0.5%-1% 1W 0.5mR-120mR  2k/盤

0805 0.5%-1% 1/2W  5mR-50mR  5k/盤

2725 0.5%-1% 4W  0.25-10mR   1k/盤

淘寶店:http://shop67020707.taobao.com

0
回復
hao2985
LV.9
3
2014-03-28 18:27
當負載斷開,空載時,檢測為高電平,然后程序控制指示燈閃爍,再次 接上負載,應該是正常的啊
0
回復
花火離
LV.2
4
2014-04-18 10:21
@hao2985
當負載斷開,空載時,檢測為高電平,然后程序控制指示燈閃爍,再次接上負載,應該是正常的啊
找到問題了,最近忙著做高低溫。是因為穩壓管用的是一樣的,需要把電位拉開。謝謝了
0
回復
weilys
LV.5
5
2014-04-21 08:46
@花火離
找到問題了,最近忙著做高低溫。是因為穩壓管用的是一樣的,需要把電位拉開。謝謝了
大哥,這樣的電路也發出來了,牛XX的,不錯?。?!