變壓器經過了真空進行浸漆。 拆開一個檢查,氣息出有浸漆。
謝謝回復,謝先生。
還是說我的電源,這個噪音在實際調試中是可聽得到。所以,一直在想方設法處理中,接下來我會按照你推薦的方法來處理。
順便向問問你,變壓器中心柱的膠水用什么最好?能否分享下另外一篇中你的那份文檔?或是我私信給你我的聯系方式。
謝謝。
謝謝回復,謝先生。 剛試過了,中心柱點膠.但是聲音依舊沒有改善.
還有什么辦法可以改善?謝謝.
骨架為EE13, 初級側電感為1334uH, 計算的磁通密度Bm為2632Gauss.