半橋LLC變壓器二次側輸出電壓尖峰很大,不知道是什么原因照成的,請問各位大神,哪些原因會照成這個現象的,目前尖峰很高,輸出70A(12V輸出)時尖峰已經達到70V了。請問有什么方法可以解決呢?謝謝!(輸出1A的時候是沒有尖峰的,LLC工作在諧諧振點右邊)
看起來不像IC設定問題,是跑去電容性負載區了。
你再鉤一下一次側
ch1: 一次側 Low side MOS Vds
ch2: 一次側 Low side MOS Vgs
ch3: 諧振電感電流。
10% 負載,50%負載,100%負載各一張。
確認LLC電路的工作區間。
最好可以提供諧振元件設定值跟變壓器圈比,比較好判斷。