大家好:
最近作了款電源,由于本人水平有限,計算不出環路的頻率和增益特性,故去測試了下,先附圖請大家給解說下,非常感謝了,熱心的朋友們!
第一張為對比1%信號注入的圖,第二張為對比10%信號注入的圖
你目前的環路參數不是最優的,帶寬太低了,動態估計好不了;而且增益裕量太小了,某些情況相位也不是很夠。還有波形測得感覺好奇怪,和我們AP300測出來的感覺不太一樣
動態響應時間300us,相位裕量圖上不是有嗎?你覺得多少為夠?
另疑問: 我的波形在穿越0點后為什么反復震蕩?有什么影響?
感謝你的答復
相應時間是300us,那幅值是多少了?我看有些相位就是40不到,第一這個點是不是你的worse case?你的高低溫是否也能滿足?很難說…
高頻振蕩測得時候有時是有的,并且已經等于或大于你的開關頻率了,不過你的振蕩還是蠻猛的,確認下是不是高頻抑制的不好。
幅值不超過5%,兩張圖是兩個不同的模塊對比圖片,高低溫實驗測得無振動,
請教:問什么反復穿越0點?
謝謝
電流型的應該情況好點,而且你的電容是固定的,電壓型的低溫下(特別零下40度)變化很猛的;
因為你測量環路是注入的干擾信號,這個信號是從低頻到高頻都有的,但是你輸出是直流,所以直流分量是很大的,但是高頻處你模塊自身的分量就很小,你注入的干擾型號比重就比較大了,所以干擾振蕩也是正常的,如果環路是最優的情況下,應該不會振蕩的很厲害。