求DC300V(5A)降壓至DC18V(50A)方案實現

現手上有個方案,需要將DC300V降壓至DC18V

輸入電流大約5A,輸出電流峰值要達到50A(18V)

請問各位高手有沒有實現思路,推薦一下,謝謝

也可以用付費技術合作的方式

全部回復(4)
正序查看
倒序查看
hypower
LV.7
2
2014-11-23 15:00
隔離的吧 那相當于做AC220V輸入輸出18V50A 不隔離的話也要變壓器 變一下  最好半橋做
0
回復
westfrog
LV.2
3
2014-11-24 13:57
@hypower
隔離的吧那相當于做AC220V輸入輸出18V50A不隔離的話也要變壓器變一下 最好半橋做
謝謝回復,您有意向幫忙設計嗎?我們可以出一定費用。做非隔離,另外一個要求就是整體重量不可以超過1kg
0
回復
yhtfeel
LV.7
4
2014-11-24 14:15
@westfrog
謝謝回復,您有意向幫忙設計嗎?我們可以出一定費用。做非隔離,另外一個要求就是整體重量不可以超過1kg
重量不超過1KG....
0
回復
2014-11-24 20:23
這個規格高效的一般LLC或者移相橋,硬開關的話就來個全橋