請教一款逆變電源啟動的問題??!
前段時間做了一款逆變電源,直流側范圍在500V-1000V,經SPWM方式逆變成三相正弦波,帶30KW風機。其中電機具有軟啟動的功能,采用V/F成比例方式,成比例的調節,帶10KW左右的電機可以運轉起來,但帶30KW的風機帶不動,IGBT保護。后來把V/F降低,也就是頻率到了50HZ的時候電壓還沒到380V,也就能到260V左右把,電機能稍微動一些(也就半周)之后IGBT保護。在后來把電壓再降低,50HZ的時候電壓50多伏,電流40A左右,電機可以運轉了。此時電壓較低,轉速較慢,用鉗流表測量頻率、電壓、電流波形都很好,沒有明顯毛刺。大約也就轉了不到2分鐘,聽聲音感覺風機有加速的意思(轉速好像加大),之后IGBT就燒了,沒有任何明顯癥狀,就這樣燒了兩個IGBT。請教大俠這是怎么回事呢???還有這樣的軟啟動方式對不?(先是5HZ,然后從10HZ到50HZ慢慢增加的過程)多謝。。IGBT為300A/1700V的。
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
@zhgr
電機是永磁同步還是感應電機?調試初期可以開環低速運行先! 我們開發的車用驅動器功率上至180KW左右,直流母線電壓(330V-800V)稍有點差異,IGBT1200V電流大些!歡迎交流!
普通的三相異步電機。
我們一直是開環的,沒有閉環。
剛開始就是低速運行的。只要電壓上去就保護,所以沒敢高速運行,當時頻率已經到了50HZ,電壓還不到100VAC,電機運行著,聽聲音感覺好像轉速加快了,不一會就燒IGBT了。。原因一直未知,,,,,
還有軟啟動的方式不知道貼上說的行不??
多謝指點!!
0
回復
@ws_dy
普通的三相異步電機。我們一直是開環的,沒有閉環。剛開始就是低速運行的。只要電壓上去就保護,所以沒敢高速運行,當時頻率已經到了50HZ,電壓還不到100VAC,電機運行著,聽聲音感覺好像轉速加快了,不一會就燒IGBT了。。原因一直未知,,,,,還有軟啟動的方式不知道貼上說的行不??多謝指點??!
建議還是從源頭查查IGBT驅動是否正常、有沒過流保護、驅動有沒死區等原因!電機啟動狀態功率不大,應該好分析~~~
0
回復