請問,(1)DPA425PN做反激電源,例如輸入40-60V,低于40V欠壓關斷,高于60V,過壓關斷,如何設置電路?
DPA425上只給出了固定值的欠壓33.3V,過壓86V固定值參考設計電阻。對應47μA和135μA。如圖,(2)那么欠壓時VL和過壓時VL是一樣的嗎?不一樣的話,分別對應多少?(3)另外有的說是VL為2.35V固定,過壓與欠壓比值恒定的,對嗎?
謝謝