有,線性電源,體積較大,不知你要的精度是多少?穩定可靠,做實驗最合適了。但按你的規格就不止3000W了,價格較高。
這種電源我正在做的,全橋結構,初步設計指標是輸出0~1500V,220V電源時輸入功率5KW,在做恒壓,下一步做恒流
大概還有一個月能完工,有點復雜
其實就是全橋電路,或者說LLC也行,全橋電路諧振電壓輕松達到幾KV以上,我用220V交流電源做輸入,LC的諧振電壓超過5kv,擊穿鋁基板絕緣層。
控制方法用單片機就可以了,如果不嫌麻煩控制邏輯也可以用模擬電路完成。
往簡單說,全橋柘樸就是四只橋加控制電路,控制邏輯也很簡單,做移相也行做調頻也行,簡單的不能再簡單。
往復雜說,在接近諧振點時,想要增加一點點功率,都存在巨大的風險!??!
0-1500V采樣電路怎么做?能否發采樣部分上來看看?
你在提醒說采樣電阻采樣時要考慮耐壓是嗎。
另外做了1500V以上耐壓的非隔離電源。
其實電壓采樣的方式有多種,電阻分壓,電容分壓,另外還有電流預測,隔離取樣等等,各有優缺點。不過我用的原邊控制方式,不需要副邊進行任何采樣或電路,對副邊電壓控制精度理論上優于1%。
現在對這個已經不感興趣,轉到做無線充電了。
現在不做了,能否把之前做的方案給看看啊,
就是普普通通的全橋電路,網上大把,其實,即使看到也沒多少參考價值,直接用MCU控制。
這是兩年前的電路,當時是為了解決某個特定問題設計的,有很多弊端,現在不再使用了。