性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

LinkSwitch-CV變壓器各種繞組有點分不清

LinkSwitch-CV的變壓器繞組看上去蠻復雜的,里三層外三層看的頭暈,從WD1到WD7,可以分什么磁芯抵消繞組,初級繞組,次級繞組,偏置繞組,反饋繞組等等,這些繞組有什么區別?設計時候需要注意什么?我一直認為變壓器制作是門技巧加細心的活,大家幫忙分析分析看看?

p1

p2

全部回復(22)
正序查看
倒序查看
lingyan
LV.8
2
2016-12-13 08:15

區別就是各繞組有不同的作用

0
回復
謝厚林
LV.12
3
2016-12-13 16:33
磁芯抵消繞組: 可以不要,直接磁芯接初級的地就可以了。偏置繞組和反饋繞組可以用一個繞組來完成
0
回復
2016-12-14 21:06
WD2是初級側,初級側的起始處位于從屏蔽層起始的骨架的另一側
0
回復
erecing
LV.9
5
2016-12-14 22:18
@謝厚林
磁芯抵消繞組:可以不要,直接磁芯接初級的地就可以了。偏置繞組和反饋繞組可以用一個繞組來完成
偏置繞組和反饋繞組可以接在一起還是只用一個繞組代替兩種功能
0
回復
gdhe342
LV.9
6
2016-12-16 14:58
@erecing
偏置繞組和反饋繞組可以接在一起還是只用一個繞組代替兩種功能
偏置繞組是WD3,可選的,這個繞組不提供屏蔽,無需對無氣隙的層進行填充
0
回復
opingss88
LV.10
7
2016-12-16 22:56
@謝厚林
磁芯抵消繞組:可以不要,直接磁芯接初級的地就可以了。偏置繞組和反饋繞組可以用一個繞組來完成
這樣的話,繞組就比較精簡了,一個初級繞組和反饋就可以了么
0
回復
opingss88
LV.10
8
2016-12-16 22:58
@erecing
偏置繞組和反饋繞組可以接在一起還是只用一個繞組代替兩種功能
是不是接在一起,對于名稱就無所謂了,效果既有偏置作用又有反饋作?/div>
0
回復
2016-12-17 23:05
@謝厚林
磁芯抵消繞組:可以不要,直接磁芯接初級的地就可以了。偏置繞組和反饋繞組可以用一個繞組來完成
我也不太分得清,聽謝工言簡意核的說明好像懂了一點點
0
回復
yogong2000
LV.4
10
2016-12-17 23:06
@opingss88
這樣的話,繞組就比較精簡了,一個初級繞組和反饋就可以了么
一共最多需要加上七種繞組么,在最復雜的情況下
0
回復
truim333
LV.9
11
2016-12-18 15:50
@yogong2000
一共最多需要加上七種繞組么,在最復雜的情況下
沒必要全部都接上,這樣反而復雜,初級繞組和反饋繞組是必須的
0
回復
opingss88
LV.10
12
2016-12-18 22:48
@truim333
沒必要全部都接上,這樣反而復雜,初級繞組和反饋繞組是必須的
還有次級繞組也是最基本和必須的,不同的輸出需要計算好
0
回復
2017-01-06 08:38
磁芯抵消繞組我不知道干什么的,只知道偏置繞組和反饋繞組可以接在一起用一個繞組代替。
0
回復
黑夜公爵
LV.10
14
2017-01-06 09:38
@opingss88
是不是接在一起,對于名稱就無所謂了,效果既有偏置作用又有反饋作?/span>
不同的繞組有不同的作用,有些是起到屏蔽保護作用,有的是抑制EMI作用的
0
回復
k8882002
LV.9
15
2017-01-16 12:59
@lingyan
區別就是各繞組有不同的作用
變壓器設計的時候初次級都要繞滿一層主要是為了什么?
0
回復
k_menlow
LV.5
16
2017-04-08 23:47
@k8882002
變壓器設計的時候初次級都要繞滿一層主要是為了什么?
主要是增加耦合,減小變壓器的漏感。不夠不是所有變壓器都有這個要求。
0
回復
wengnaibing
LV.9
17
2017-04-08 23:49
@k_menlow
主要是增加耦合,減小變壓器的漏感。不夠不是所有變壓器都有這個要求。
如果初級繞在最底下,鋪滿一層了,別的層是不是就更好繞了,工藝也是變壓器設計需要考慮的關鍵。
0
回復
wengnaibing
LV.9
18
2017-04-08 23:57
@黑夜公爵
不同的繞組有不同的作用,有些是起到屏蔽保護作用,有的是抑制EMI作用的
還有對于輸出電壓要求嚴格的產品,滿層比不滿層的電壓更好控制,交調范圍更小。
0
回復
wengnaibing
LV.9
19
2017-04-08 23:57
@opingss88
還有次級繞組也是最基本和必須的,不同的輸出需要計算好
一個初級繞組和反饋繞組,還有次級繞組。但是這三個繞組的繞線方式還是有講究的。
0
回復
wengnaibing
LV.9
20
2017-04-08 23:57
@ycdy09@163.com
磁芯抵消繞組我不知道干什么的,只知道偏置繞組和反饋繞組可以接在一起用一個繞組代替。
磁芯抵消繞組是兩組繞組產生的磁通相互抵消,使磁芯處于未偏置狀態?
0
回復
2017-05-10 19:44
這個變壓器共無個繞組,初級繞組,次級繞組,很好理解,偏置繞組,反饋繞組,也好理解有些設計是合用一個的,磁芯抵消繞組,應該是用在正激電路里面的/。
0
回復
x34242980
LV.9
22
2017-06-06 12:10
主要有初級和次級繞組,還有偏置繞組,反饋繞組,磁芯復位繞組,偏置和反饋可以和在一起。
0
回復
2017-07-06 15:09

變壓器上面都有初級繞組,次級繞組,偏置繞組和反饋繞組,像這個就比較有意思WD1,WD3,WD4在一起。

0
回復
發