led 驅動 總燒整流橋 MB10M
全部回復(14)
正序查看
倒序查看
已經被添加到社區經典圖庫嘍
http://www.e-ticket.cn/bbs/classic/
http://www.e-ticket.cn/bbs/classic/
0
回復
@海上名月01
好幾個都是全橋引腳燒斷了,你估計是什么原因?
橋堆引線燒掉表示燒的很嚴種, 通常是Mosfet 熱跑脫瞬間大電流才會這樣, 這種情形一般不會炸管
但周邊電流路徑上會有很多零件掛掉....
如果是Mosfet不在熱跑脫狀況, 而是被短路或失控, 一般都是炸管, 兩個不同點是:
熱跑脫電流先緩拉, 再瞬間強拉, 非熱跑脫狀況是週期送入電流失控強拉,
緩拉會讓很多Rating 不夠的先死, 死完再死MOSFET管...
強拉的後果是Mosfet 管先炸, 週邊可能死可能不死......
Check 一下你是不是有裝Fuse.........
0
回復
@juntion
橋堆引線燒掉表示燒的很嚴種,通常是Mosfet熱跑脫瞬間大電流才會這樣,這種情形一般不會炸管但周邊電流路徑上會有很多零件掛掉....如果是Mosfet不在熱跑脫狀況,而是被短路或失控,一般都是炸管,兩個不同點是:熱跑脫電流先緩拉,再瞬間強拉,非熱跑脫狀況是週期送入電流失控強拉, 緩拉會讓很多Rating不夠的先死,死完再死MOSFET管...強拉的後果是Mosfet管先炸,週邊可能死可能不死......Check一下你是不是有裝Fuse.........
沒有保險絲,有電阻。
0
回復