DPA-Switch設計PCB時對地線等布局有沒什么建議?

         接地是我們設計的開關電源四個電流回路的底層支路,作為電路的公共參考點的作用也是比較重要的,布的不好的話會引起噪音跟干擾等,所以說它是控制干擾的重要方法。因此,在布局中應仔細考慮接地線的放置,要考慮各種接地混合會造成電源工作不穩定。

         在電路中哪里使用單點接地,哪里使用多點接地,就以下面DPA-Switch電路為例不知道大家有沒有什么好的建議?DPA-Switch這個框架圖上的幾個GND線才能布置的更好些?不會是像圖中的幾個地線單點接地到電源負極上吧?還有一個就是像電路中我如果為了達到更好的濾波效果,濾掉高頻干擾,想在地線上串進去一個電感,只是知道這樣不好,會造成地不干凈呢?

22

      
全部回復(18)
正序查看
倒序查看
2017-03-09 22:53
一般濾波電容公共端應是其它的接地點耦合到大電流的交流地的唯一連接點。
0
回復
2017-03-10 20:49
在地線上串一個電感不一定不好,要看你的干擾路徑是不是通過地線輻射出去,如果是加電感的話會改變特性可能會變好。
0
回復
2017-03-10 20:52
@wengnaibing
在地線上串一個電感不一定不好,要看你的干擾路徑是不是通過地線輻射出去,如果是加電感的話會改變特性可能會變好。

另外盡量加粗接地線,若接地線很細,接地電位則隨電流的變化而變化,致使電子設備的定時信號電平不穩,抗噪聲性能變壞

0
回復
2017-03-10 21:23
@眼睛里的海
一般濾波電容公共端應是其它的接地點耦合到大電流的交流地的唯一連接點。
比如DPA-Switch來說,它的漏極工作電流很高,對于R封裝及S-PAK封裝,該器件的散熱片做為大電流的正確連接點。散熱片有跟源極相連。
0
回復
tabing_dt
LV.10
6
2017-03-10 22:41
@wengnaibing
在地線上串一個電感不一定不好,要看你的干擾路徑是不是通過地線輻射出去,如果是加電感的話會改變特性可能會變好。
我覺得是從地線輻射出去的,就算沒有連接到地線,信號還是從輸入那邊耦合到地線上。
0
回復
2017-03-10 22:57
@tabing_dt
我覺得是從地線輻射出去的,就算沒有連接到地線,信號還是從輸入那邊耦合到地線上。

上圖上的三個點已經最大程度的合并成一個點了,這就是拓?/span>接地中心 GND它的意義也很明確:這個點以外的地線上應該已經沒有大的脈沖電流了,你的地線基本上就安靜了,你的板總體上也安靜了。

0
回復
tabing_dt
LV.10
8
2017-03-11 22:01
@wengnaibing
在地線上串一個電感不一定不好,要看你的干擾路徑是不是通過地線輻射出去,如果是加電感的話會改變特性可能會變好。
R封裝及S-PAK封裝的的時候,散熱片是大電流的連接點,那如果選P跟G封裝的時候呢?
0
回復
2017-03-11 22:11
@wengnaibing
[圖片]上圖上的三個點已經最大程度的合并成一個點了,這就是拓撲接地中?nbsp;GND。它的意義也很明確:這個點以外的地線上應該已經沒有大的脈沖電流了,你的地線基本上就安靜了,你的板總體上也安靜了。

如這個圖一樣,如果DPAswitch接驅動電路的時候,GND 即驅動電路的濾波電容 Cg 的接地端,但是它可能與拓撲接地中?GND 拉開距離。當然能布得更近些更好。

0
回復
2017-03-11 22:16
@tabing_dt
R封裝及S-PAK封裝的的時候,散熱片是大電流的連接點,那如果選P跟G封裝的時候呢?
如果使用源極引腳作為功率電流的返回端,可能會使器件不正常工作,散熱片有較寬的低阻抗覆銅連接至輸入去耦電容呀。
0
回復
k8882002
LV.9
11
2017-03-12 14:06
@眼睛里的海
如果使用源極引腳作為功率電流的返回端,可能會使器件不正常工作,散熱片有較寬的低阻抗覆銅連接至輸入去耦電容呀。

     輸出電容一般可采用兩只一只靠近整流管另一只應靠近輸出端子,可影響電源輸出紋波指標,兩只小容量電容并聯效果應優于用一只大容量電容。

     發熱器件要和電解電容保持一定距離,以延長整機壽命,電解電容是開關電源壽命的瓶勁,如變壓器、功率管、大功率電阻要和電解保持距離,電解之間也須留出散熱空間,條件允許可將其放置在進風口。

    DPASwitch布線規則應該跟這個大同小異吧。

0
回復
tabing_dt
LV.10
12
2017-03-12 14:16
@眼睛里的海
比如DPA-Switch來說,它的漏極工作電流很高,對于R封裝及S-PAK封裝,該器件的散熱片做為大電流的正確連接點。散熱片有跟源極相連。
 意思就是說在輸入濾波電容與連接源極引腳使用的一個單一接地點的銅鉑區域,不僅僅是一個接地點,而且還起到一個散熱片的作用 。
0
回復
x34242980
LV.9
13
2017-05-04 13:08
@wengnaibing
[圖片]上圖上的三個點已經最大程度的合并成一個點了,這就是拓撲接地中?nbsp;GND。它的意義也很明確:這個點以外的地線上應該已經沒有大的脈沖電流了,你的地線基本上就安靜了,你的板總體上也安靜了。
其實好多電路都有這樣的要求叫單點接地,接地線盡量加粗把這個點作為零參考點,抗噪聲性能也比較好。
0
回復
spowergg
LV.10
14
2017-07-10 07:09
@tabing_dt
 意思就是說在輸入濾波電容與連接源極引腳使用的一個單一接地點的銅鉑區域,不僅僅是一個接地點,而且還起到一個散熱片的作用。
DC-DC開關電源中的反饋線路是信號線中唯一的關鍵信號,所以要將信號線盡可能用短反饋,遠離噪聲源
0
回復
2017-07-12 12:13

當電路板上既有數字電路,又有模擬電路時,特別是對于存在大量數字電路的高速電路中,必須要將其嚴格分開,通常采取的方法是將數字電路與模擬電路的地分離開。

0
回復
x1995418
LV.8
16
2017-07-13 11:28
@得意的小女生
當電路板上既有數字電路,又有模擬電路時,特別是對于存在大量數字電路的高速電路中,必須要將其嚴格分開,通常采取的方法是將數字電路與模擬電路的地分離開。

  1. 正確選擇單點接地  通常,濾波電容公共端應是其它的接地點耦合到大電流的交流地的唯一連接點,同一級電路的接地點應盡量靠近,并且本級電路的電源濾波電容也應接在該級接地點上,主要是考慮電路各部分回流到地的電流是變化的,因實際流過的線路的阻抗會導致電路各部分地電位的變化而引入干擾。  

 2. 盡量加粗接地線  若接地線很細,接地電位則隨電流的變化而變化,致使電子設備的定時信號電平不穩,抗噪聲性能變壞,因此要確保每一個大電流的接地端采用盡量短而寬的印制線,盡量加寬電源、地線寬度,最好是地線比電源線寬,它們的關系是:地線>電源線>信號線,如有可能,接地線的寬度應大于3mm,也可用大面積銅層作地線用,在印制板上把沒被用上的地方都與地相連接作為地線用。

0
回復
2017-08-15 06:36

      DPA-Switch是直流開關電路

                在電路中接地點比較多盡量使用公共參考點,容易受干擾的要單獨走線。

0
回復
shanhushu
LV.4
18
2017-08-16 08:39
布局,布線,有什么規律?
0
回復
2023-02-21 15:58

對地的話盡可能面積小,同時注意干擾及濾波處理。

0
回復
發