InnoSwitch-EP的輸入過壓保護和輸入欠壓保護的原理是什么

InnoSwitch-EP的輸入過壓和輸入欠壓保護分別是什么原理?我在看介紹時候,下圖是典型通用輸入應用提供輸入欠壓和過壓保護原理圖,這兩個電路似乎都是依靠二極管和電阻來起到保護作用,他們的作用分別是什么?這兩個二極管的選取似乎也不一樣,有什么講究,電阻值要取多大適合?

p1

全部回復(15)
正序查看
倒序查看
tmpeger
LV.10
2
2017-05-08 17:12
還有就是這兩種過壓欠壓保護能不能做在一個電路上,既能輸入過壓又能輸入欠壓保護?
0
回復
2017-05-09 09:50
InnoSwitch-EP的輸入過壓和輸入欠壓保護肯定是通過在集成塊里面增加運放比較輸入電源來實現的。
0
回復
2017-05-16 23:28
分壓電阻取值大點好,不然電流會很大
0
回復
opingss88
LV.10
5
2017-05-17 23:16
這個設計思路確實不錯,給測試功能提供了便利,有時候測試都無從下手,怕把芯片弄壞
0
回復
opingss88
LV.10
6
2017-05-17 23:17
1N4148輸出電流有多大,導通后V腳上的電壓有多少,可以觸發過壓保護呢
0
回復
tmpeger
LV.10
7
2017-05-18 22:54
@opingss88
1N4148輸出電流有多大,導通后V腳上的電壓有多少,可以觸發過壓保護呢
1N4148就是普通的開關二極管,電流并不大,幾百毫安,這個過壓保護是用來檢測電壓值的
0
回復
tmpeger
LV.10
8
2017-05-18 22:56
@opingss88
這個設計思路確實不錯,給測試功能提供了便利,有時候測試都無從下手,怕把芯片弄壞
欠壓保護電路里面的穩壓二極管為什么選用6.2V輸出的呢?
0
回復
tingch223
LV.4
9
2017-05-21 11:13
@tmpeger
1N4148就是普通的開關二極管,電流并不大,幾百毫安,這個過壓保護是用來檢測電壓值的
1N4148陰極端,也就是R1和R2間的電壓值是多少
0
回復
tingch223
LV.4
10
2017-05-21 11:16
@親愛的郭郭
InnoSwitch-EP的輸入過壓和輸入欠壓保護肯定是通過在集成塊里面增加運放比較輸入電源來實現的。
過壓和欠壓一般都是極端情況,正常情況很難碰到,不過設計也要考慮這些特例狀況
0
回復
tmpeger
LV.10
11
2017-05-21 22:06
@tingch223
1N4148陰極端,也就是R1和R2間的電壓值是多少
應該是BPP輸出的電壓減去IN4148的壓降0.6v得到的值
0
回復
gdhe342
LV.9
12
2017-05-21 22:23
@tmpeger
欠壓保護電路里面的穩壓二極管為什么選用6.2V輸出的呢?
6.2v就是做穩壓源的,使得電壓值達不到范圍產生欠壓保護
0
回復
謝厚林
LV.12
13
2017-05-31 10:37

a)圖是只有輸入過壓保護,沒有輸入欠壓保護

b)圖是只有輸入欠壓保護,沒有輸入過壓保護

0
回復
謝厚林
LV.12
14
2017-05-31 11:02

a)圖是只有輸入過壓保護,沒有輸入欠壓保護

b)圖是只有輸入欠壓保護,沒有輸入過壓保護

0
回復
z1249335567
LV.8
15
2017-06-02 12:08
這兩個電路應該是通過穩壓管穩壓,另一個是通過鉗位來解決問題的!
0
回復
2017-06-02 20:58
@yogong2000
分壓電阻取值大點好,不然電流會很大
輸入過壓保護和輸入欠壓保護是比較容易實現的,在一個取樣電路上就可以實現。
0
回復
發