有沒有輸入短路保護的電路,使用PTC自復保險絲

應該在鉛酸電池充電器上的輸入短路過流保護,輸入電壓AC220V,輸入工作最大電流1a。 用PPTC實現。誰有方案給發一份。
全部回復(21)
正序查看
倒序查看
2017-07-02 07:59
看的不是很明白  幫頂一下吧
0
回復
2017-07-02 10:02

那就直接在線上串個PPTC吧

保護不是很靈敏就是了

0
回復
恒雪
LV.3
4
2017-07-03 08:13
@zz052025
那就直接在線上串個PPTC吧保護不是很靈敏就是了
就是想替代原來的一次性的保險管,除了PPTC也可以用其他方式,只要是可恢復式保險就可以。
0
回復
2017-07-03 12:51
@恒雪
就是想替代原來的一次性的保險管,除了PPTC也可以用其他方式,只要是可恢復式保險就可以。
嗯,那還是用PPTC了,哈哈。
0
回復
2017-07-03 13:25
@zz052025
嗯,那還是用PPTC了,哈哈。

PPTC無法用在AC, 除非你用很大功率的PPTC......

這種只能用在DC輸出做保護, 用在AC一下就掛了, 回復都不用回復...

原因是輸出電壓是有限能量, 當短路或過載輸出會被往下拉, PPTC熱了以後阻值變高, 達到保護....

AC端是無限能量, 妳短路也無法將AC 電壓往下拉, 所以 PPTC來沒來得及熱就掛啦......

0
回復
恒雪
LV.3
7
2017-07-03 16:49
@juntion
PPTC無法用在AC,除非你用很大功率的PPTC......這種只能用在DC輸出做保護,用在AC一下就掛了,回復都不用回復...原因是輸出電壓是有限能量,當短路或過載輸出會被往下拉,PPTC熱了以後阻值變高,達到保護....AC端是無限能量,妳短路也無法將AC電壓往下拉,所以 PPTC來沒來得及熱就掛啦......
我這邊做實驗用的是250V,3A的pptc,一過載就不能恢復,就直接爆掉了。我沒太明白,您的意思大功率的PPTC只可以用作過載保護嗎,短路不可以,還是說都不可以應用。大一些的PPTC也就是250V 3A的了。還是說這種方案就不成立。
0
回復
2017-07-03 17:36
@恒雪
我這邊做實驗用的是250V,3A的pptc,一過載就不能恢復,就直接爆掉了。我沒太明白,您的意思大功率的PPTC只可以用作過載保護嗎,短路不可以,還是說都不可以應用。大一些的PPTC也就是250V3A的了。還是說這種方案就不成立。

這只能用在輸出, 不能用在輸入, 我已經寫了, 輸出是有限能量, 輸入是無限能量

當輸出過載或短路, 一定是電流拉到某程度後輸出開始下降, 因為是有限能量, 所以電流造成PPTC發熱後, 阻值隨即拉高, 此時呈現低電壓低電流........

輸入是AC無限能量, 當過載或短路並不會將AC拉下來, 所以過大電流使PPTC發熱後, 雖然阻值升高, 但依然呈現低電流

高電壓, 所以在功率大時,PPTC一下就爆了....就跟家裡電盤裝的無熔絲開關一樣, 你能承受幾安培?

0
回復
jingxi
LV.2
9
2017-07-03 18:02
有用熱敏電阻,加方塊式保險絲的搭配使用。
0
回復
恒雪
LV.3
10
2017-07-03 18:52
@juntion
這只能用在輸出,不能用在輸入,我已經寫了,輸出是有限能量,輸入是無限能量當輸出過載或短路,一定是電流拉到某程度後輸出開始下降,因為是有限能量,所以電流造成PPTC發熱後,阻值隨即拉高,此時呈現低電壓低電流........輸入是AC無限能量,當過載或短路並不會將AC拉下來,所以過大電流使PPTC發熱後,雖然阻值升高,但依然呈現低電流高電壓,所以在功率大時,PPTC一下就爆了....就跟家裡電盤裝的無熔絲開關一樣,你能承受幾安培?
那有什么其他合適的方案嗎,目的就是代替常規的保險絲,想做自恢復保險電路。還是接在AC的輸入端。
0
回復
恒雪
LV.3
11
2017-07-03 18:53
@jingxi
有用熱敏電阻,加方塊式保險絲的搭配使用。
您簡單給畫個原理圖我看一下。
0
回復
2017-07-04 04:30
很少做輸入短路自恢復的吧。220V都短路了那問題得多大啦?恢復了還更危險。 不如加個輸入欠壓電路道理是一樣的。
0
回復
恒雪
LV.3
13
2017-07-04 08:47
@心如刀割
很少做輸入短路自恢復的吧。220V都短路了那問題得多大啦?恢復了還更危險。不如加個輸入欠壓電路道理是一樣的。

那如果PPTC加在輸入,目的只是為了輸出短路或過載后。輸入電流增大PPTC發熱后高阻從而斷開輸入保護電路,這樣的原理可以嗎

0
回復
2017-07-04 09:11
@恒雪
那如果PPTC加在輸入,目的只是為了輸出短路或過載后。輸入電流增大PPTC發熱后高阻從而斷開輸入保護電路,這樣的原理可以嗎
原理可以,但平時見到的PPTC大多耐壓沒有這么大的
0
回復
恒雪
LV.3
15
2017-07-04 09:23
@zz052025
原理可以,但平時見到的PPTC大多耐壓沒有這么大的

250V,3A的可以嗎

0
回復
2017-07-04 09:46
@恒雪
那有什么其他合適的方案嗎,目的就是代替常規的保險絲,想做自恢復保險電路。還是接在AC的輸入端。

輸入短路或過流,通常是高壓側有元件掛掉,  假設電路可以保護, 那再自恢復時勢必會有很大的短路電流

先說你這構想是做啥用.....?

0
回復
2017-07-04 09:59
@恒雪
那如果PPTC加在輸入,目的只是為了輸出短路或過載后。輸入電流增大PPTC發熱后高阻從而斷開輸入保護電路,這樣的原理可以嗎

你用的什么方案?。?

輸出短路或過載 一般的PWM IC不是帶有么?

0
回復
恒雪
LV.3
18
2017-07-04 10:20
@心如刀割
你用的什么方案啊?輸出短路或過載一般的PWMIC不是帶有么?
這是是電動車充電器的方案,那原來輸入的保險管是起什么作用的。
0
回復
2017-07-04 10:52
@恒雪
這是是電動車充電器的方案,那原來輸入的保險管是起什么作用的。
保護作用啊。輸入端有故障電流過大斷開。
0
回復
恒雪
LV.3
20
2017-07-07 11:30
@心如刀割
保護作用啊。輸入端有故障電流過大斷開。
是不是交流輸入端最好不要做自恢復式的保險。就做成1次性的合理呢。  
0
回復
恒雪
LV.3
21
2017-07-07 19:40
@juntion
輸入短路或過流,通常是高壓側有元件掛掉, 假設電路可以保護,那再自恢復時勢必會有很大的短路電流先說你這構想是做啥用.....?
這個設計是想替代普通的保險絲。用上自恢復省的來回換保險絲了。
0
回復
2017-07-10 11:33
@恒雪
這個設計是想替代普通的保險絲。用上自恢復省的來回換保險絲了。

有成本考量麼? 有一種用在智慧插座的電路, 在防止插入的電器損壞造成短路, 所用的保護電路, 

成本較高, 使用的是交流 Sense IC, 配合Relay,  若有成本考量, 那就算了..


0
回復
發