請教---作業人員靜電環接地線與機器測試儀接地線可否並連導通
請教---作業人員靜電環接地線與機器測試儀接地線可否並連導通
請教---作業人員靜電環接地線與機器測試儀接地線可否並連導通.
在電子廠打工的朋友請把你們公司生產線作業人員靜電環接地線與機器測試儀接地線是怎樣管制的? 告訴我!
謝謝!
全部回復(8)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
laohewei
LV.2
2
2007-05-21 17:29
照正常來說,是不能並連在一起的,應該分別接往大地.
兩者之間應該有一定的阻值,多少為OK.
0
回復
提交
提示
風清揚老鷹
LV.8
3
2007-05-22 10:11
防靜電接地線與實際接地點之間通常需要串聯一個較大阻值的電阻,儀器接地線則是直接接地,不能通用.否則輕者防靜電無效,重者有人身安全隱患.
0
回復
提交
提示
laohewei
LV.2
4
2007-05-22 10:18
@風清揚老鷹
防靜電接地線與實際接地點之間通常需要串聯一個較大阻值的電阻,儀器接地線則是直接接地,不能通用.否則輕者防靜電無效,重者有人身安全隱患.
謝謝!
0
回復
提交
提示
LV.1
5
2007-05-22 14:13
@風清揚老鷹
防靜電接地線與實際接地點之間通常需要串聯一個較大阻值的電阻,儀器接地線則是直接接地,不能通用.否則輕者防靜電無效,重者有人身安全隱患.
一般的靜電環腕帶上都有一個阻值約1M歐的電阻絲,
不信你拿萬用表量下,沒有的話這個靜電環是不合
格的,這個電阻就是起很大保護作用的
0
回復
提交
提示
遠山含煙
LV.1
6
2007-05-22 15:38
@
一般的靜電環腕帶上都有一個阻值約1M歐的電阻絲,不信你拿萬用表量下,沒有的話這個靜電環是不合格的,這個電阻就是起很大保護作用的
防靜電不止是手環,還有別的阿
0
回復
提交
提示
laohewei
LV.2
7
2007-05-23 08:26
@
一般的靜電環腕帶上都有一個阻值約1M歐的電阻絲,不信你拿萬用表量下,沒有的話這個靜電環是不合格的,這個電阻就是起很大保護作用的
儀器接地線與靜電環接地線有無關系,其間有無阻值.
0
回復
提交
提示
laohewei
LV.2
8
2007-05-24 10:57
@laohewei
儀器接地線與靜電環接地線有無關系,其間有無阻值.
我打聽過很多公司,靜電環接地與儀器設備接地之間阻值為500歐姆以上為ok.
0
回復
提交
提示
xwjxue
LV.1
9
2007-12-14 11:31
靜電線正常是不能與接地線導通的,兩者之間的阻值應該在100K左右吧,