山特UPS-1000求救

市電停電后,紅色指示燈閃,短鳴,但無逆變輸出.測SG3524第11,14腳為約2V,順兩腳向后查經幾個三極管后引出兩根線[如圖]
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
neal
LV.2
2
2004-12-17 11:15
先檢查SG3524的11和14腳的信號有沒有
如實的傳到逆變mos的GS上.
0
回復
2004-12-17 11:19
@neal
先檢查SG3524的11和14腳的信號有沒有如實的傳到逆變mos的GS上.
SG3524的11和14腳的信號有.但沒有傳到MOS上,請指教.
0
回復
neal
LV.2
4
2004-12-17 11:31
@老皮愛電子
SG3524的11和14腳的信號有.但沒有傳到MOS上,請指教.
指教不敢當哈
驅動信號從11和14腳后,沒有足夠的電壓驅動逆變mos,多半是經過一些圖騰柱試接法的三極管來驅動,你就沿著信號往下一直到逆變mos,看哪里信號
中斷了.主要看那些三極管的驅動和輸出信號是否正確.
0
回復
2004-12-17 12:43
@neal
指教不敢當哈驅動信號從11和14腳后,沒有足夠的電壓驅動逆變mos,多半是經過一些圖騰柱試接法的三極管來驅動,你就沿著信號往下一直到逆變mos,看哪里信號中斷了.主要看那些三極管的驅動和輸出信號是否正確.
如何查找三極管的信號?(我有點笨,請大哥不要見笑)幫幫我吧,多謝
0
回復
發