性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

3842的短路現象

24VDC輸入,12VDC/1A輸出.在輸出短路時,測試輸入端的電流較大,電路是3842的典型應用,請各位大俠賜教.
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
creater
LV.6
2
2004-12-25 19:19
Ipk檢測電阻加大,RC吸收中R減小C減小
0
回復
glr440803
LV.6
3
2004-12-25 19:56
有幾個方面要注意:第一是反激式3842的供電,起動以后控制在10---12V以內.第二供電繞組要與輸出繞組耦合緊一些,可以繞在輸出繞組外面,第三短路點不能遠.如果這做不到.那只能輸出采用恒流保護.
0
回復
powgood
LV.2
4
2004-12-28 11:49
@creater
Ipk檢測電阻加大,RC吸收中R減小C減小
多謝!電阻增大后,26V以下短路不錯,但26V到36V還是不可以.不知是否有其他的短路方式呢?
0
回復