性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

加美工電容爆

各位﹐在22-29周期間有沒有誰用到120UF/400V﹑150UF/400V爆炸﹐有類似情況的朋友請交流一下.

87981184734261.doc
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
ahuaz
LV.5
2
2007-07-19 12:46
自己頂一下.奇怪了﹐難道只有我 們公司會發生電容爆炸﹖
但我也是工作六年來首次碰到﹐并請?jiān)瓘S﹑強電專家﹑資深工程師一起討論過﹐至今沒有結案.
0
回復
2007-07-19 15:14
@ahuaz
自己頂一下.奇怪了﹐難道只有我們公司會發生電容爆炸﹖但我也是工作六年來首次碰到﹐并請?jiān)瓘S﹑強電專家﹑資深工程師一起討論過﹐至今沒有結案.
電容器爆炸原因有電容本身問題和使用不當造成的問題.電容器本身原因有:1.漏電大(或未老化)---分解后素子干,捆素子的膠帶會收縮.   2.正負極短路----分解后,正負鋁箔有打火的痕跡.  3.極性反----分解時將正負極做好標示,可以看到.  4.產品耐壓不足(電解液&正箔耐壓不足導致)----不良會較多,現發現2個可以排除些原因.5.電容器空間過小(素子過大或電解液過多)使用問題有1.過電壓 2.反電壓  3.插反. 4.過電流. 5.交流電壓6.溫度過高.以上原因供你參考.如有相關圖片就更容易判斷了.
0
回復
2007-07-19 15:18
@kangtuanku
電容器爆炸原因有電容本身問題和使用不當造成的問題.電容器本身原因有:1.漏電大(或未老化)---分解后素子干,捆素子的膠帶會收縮.  2.正負極短路----分解后,正負鋁箔有打火的痕跡.  3.極性反----分解時將正負極做好標示,可以看到.  4.產品耐壓不足(電解液&正箔耐壓不足導致)----不良會較多,現發現2個可以排除些原因.5.電容器空間過小(素子過大或電解液過多)使用問題有1.過電壓2.反電壓  3.插反.4.過電流.5.交流電壓6.溫度過高.以上原因供你參考.如有相關圖片就更容易判斷了.
以上原因供你參考.如有樣品(或分解開的圖片)就更容易判斷了.
0
回復
ahuaz
LV.5
5
2007-07-20 13:05
@kangtuanku
以上原因供你參考.如有樣品(或分解開的圖片)就更容易判斷了.
謝謝你的分析﹐使用不當我們基本排除﹐Burn in room我們便用專用的三相四線變壓器.過壓也可以排除.

87981184907838.pdf 87981184907874.pdf
0
回復
ahuaz
LV.5
6
2007-07-28 09:21
@ahuaz
謝謝你的分析﹐使用不當我們基本排除﹐Burninroom我們便用專用的三相四線變壓器.過壓也可以排除.87981184907838.pdf87981184907874.pdf
大家來頂呀﹗別沉了﹐
0
回復
ahuaz
LV.5
7
2009-05-11 15:55
@ahuaz
大家來頂呀﹗別沉了﹐
問題已經找出,遲來的答案,與大家分享:不良原因是三相電源的零線老化,接觸不良引起.
0
回復
發