(請教,在線等)開關電源造成跳閘

我一臺機器里面2個模塊都用開關電源供電,每個模塊分開通電都正常,但是把L,N接到一起通過開關后通電就跳閘,請教原因!!!謝謝!急
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
bloodchen
LV.4
2
2007-11-29 15:56
對了,同時并聯的還有一個變壓器!
0
回復
jimmyjohn
LV.4
3
2007-11-29 16:00
@bloodchen
對了,同時并聯的還有一個變壓器!
你的原因估計是你的開關電源輸入電容容量太大了,兩個同事使用,相當于兩個大電容并在一起,所以,你一開機的瞬間,浪涌電流是很大的,這個電流超過了你閘的保護電流,所以就肯定跳閘了.
0
回復
bloodchen
LV.4
4
2007-11-29 16:02
@jimmyjohn
你的原因估計是你的開關電源輸入電容容量太大了,兩個同事使用,相當于兩個大電容并在一起,所以,你一開機的瞬間,浪涌電流是很大的,這個電流超過了你閘的保護電流,所以就肯定跳閘了.
你是指垮接在LN之間的那個電容么?我是不是可以取掉一個,會不會對整個電源有什么影響?>
0
回復
bloodchen
LV.4
5
2007-11-29 16:03
還有個問題,我不是每臺產品都跳,有的跳閘,有的沒事,里面的配件都是一樣的
0
回復
2007-11-29 16:14
@bloodchen
還有個問題,我不是每臺產品都跳,有的跳閘,有的沒事,里面的配件都是一樣的
應該是漏電流引起的跳閘,可能是電源的原因,也可能是接地或操作的原因.
0
回復
jimmyjohn
LV.4
7
2007-11-29 16:21
@bloodchen
還有個問題,我不是每臺產品都跳,有的跳閘,有的沒事,里面的配件都是一樣的
電容肯定不能拿掉.你的有的跳有的不跳,都是因為正好處在臨界狀態.你可以試試把你的閘的電流限制放大一點
0
回復
bloodchen
LV.4
8
2007-11-29 16:24
@jimmyjohn
電容肯定不能拿掉.你的有的跳有的不跳,都是因為正好處在臨界狀態.你可以試試把你的閘的電流限制放大一點
我看了,2個交流電容都是0.1UF的,算大么?
0
回復
bloodchen
LV.4
9
2007-11-29 16:27
@路過炊煙
應該是漏電流引起的跳閘,可能是電源的原因,也可能是接地或操作的原因.
接地是沒有問題的,只是工廠的電線電路有點問題
我用電壓表測有些地方的LG電壓220V,有的地方LG電壓110V,都不知道哪個是正確地.LN都是220V
0
回復
jimmyjohn
LV.4
10
2007-11-30 14:40
@bloodchen
我看了,2個交流電容都是0.1UF的,算大么?
哦,這樣說來,應該是接地引起的了,呵呵
0
回復
發