求助UPS高手,push-pull變壓器副邊電流如何計算

我們做3k VA 220輸出的UPS機器,功率因數0.9

電池模式下BUS電壓400V,滿載實際測量Push-pull濾波電感的電流的有效值為6A

感覺電流太大了,按照我們理論計算I=2700/(0.95*2*380)=3.7A,0.95為逆變效

率.請問為什么是這樣啊,誰理論計算過阿
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
2007-12-15 09:03
不大,我們是這樣計算變壓器次級電流的:I=(2700/0.95)/400*D(占空比,取0.85)=6.04A
0
回復
lunuaa
LV.1
3
2007-12-15 22:54
@xzszrs
不大,我們是這樣計算變壓器次級電流的:I=(2700/0.95)/400*D(占空比,取0.85)=6.04A
請問那個占空比0.85是認為在一個50K的周期內,我們Push-pull是50K

的頻率,認為有效mos 管有效導通時間占85%左右嗎,但是push-pull副

邊流向正負BUS的電感上電流沒有死區時間啊

還有流向正BUS電感電流的能量為什么不認為是輸出的功率的一半啊,按
照道理是一半的啊

I={(2700/0.95)/400}*D(占空比,取0.85)=6.04A,還有最后乘上D是

什么意思啊,懇請你告知阿

為了理解這個問題,我勾了副邊電感電流,流向BUS電流,和BUS到逆變IGNT的電流,還是無法理解阿
所以請你幫助看一下,謝謝
0
回復
lunuaa
LV.1
4
2008-01-04 18:13
@lunuaa
請問那個占空比0.85是認為在一個50K的周期內,我們Push-pull是50K的頻率,認為有效mos管有效導通時間占85%左右嗎,但是push-pull副邊流向正負BUS的電感上電流沒有死區時間啊還有流向正BUS電感電流的能量為什么不認為是輸出的功率的一半啊,按照道理是一半的啊I={(2700/0.95)/400}*D(占空比,取0.85)=6.04A,還有最后乘上D是什么意思啊,懇請你告知阿為了理解這個問題,我勾了副邊電感電流,流向BUS電流,和BUS到逆變IGNT的電流,還是無法理解阿所以請你幫助看一下,謝謝
這個問題我已經基本能夠搞清楚了,BUS上的電壓為非正弦電壓,所以求解釋后部能夠按照正弦方法來求解的,最好的方法當然是傅立葉分解,當然了我們不能夠按照這個方法求解,我推理了一下,我們把BUS電壓近似為一個常數,按照上面的方法得到的結果,就是電流的平均值,由于UPS內電流的包絡線一般為正弦,所以結下求解非常簡單,有興趣的人,可以玩一下了