T5 14W支架接地后關零線 燈管有輝光放電現象 求專家門診

我做的T5 支架14W, 銷往韓國的,已經做了兩年了,這個支架的鋁外殼有接地的,都沒有其他問題的,現在客戶反映:在使用當中,有的開關關的是零線,這個時候燈管在黑暗的時候有微弱的光發(fā)出,(不是間歇的閃光)我拿了佛照,飛利浦14W的,外殼接地后都有這樣的情況.我用了好多方法解決.都......流產了!!
我現在唯一的辦法是在電源上加個繼電器,讓繼電器在開關斷開的同時把,輸入整流器的L.N 兩條線都斷開問題就沒了,但這樣成本就高了近兩塊大洋了.
我想在線路上調整,所有的方法用過完.我頭給搞暈了,傻了,大了.....腦百斤!@!!@@221//
現在求高手,專家,前輩,前來會診!!!
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
ebenshi
LV.8
2
2008-03-19 16:44
你試試在啟動電容上并個電阻看看能否解決.
0
回復
發(fā)