附件是一款EI扁平線電感損耗的理論計算公式.
附檔中公式是否有誤?若無誤其中的的k1 ,k2 ,k3 及△B如何能夠得到.
2630241212030391.pdf
變壓器 電感損耗公式 請高手指教
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
@tonical
k1根據拓撲應該很容易算,k2是擬合出來的吧,和鐵芯材質有關,而且f,B的指數也和鐵芯材質特性相關,這里還沒有考慮溫度系數和等效頻率,誤差比較大,算銅損也沒考慮渦流.溫升一般根據散熱面積和氣流速度計算,k3看來也是估算的
非常感謝!
我有向二家主要鐵芯供應商工程人員請教並索要相關參數,對方回復要跟資深人員請教,但弄了20來天,最後說他們都提供不出來, 而我的客戶又要我根據此公式提供曲線,否則樣品不承認,不下單...... 很無籟.
我有向二家主要鐵芯供應商工程人員請教並索要相關參數,對方回復要跟資深人員請教,但弄了20來天,最後說他們都提供不出來, 而我的客戶又要我根據此公式提供曲線,否則樣品不承認,不下單...... 很無籟.
0
回復