性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

電源界高手必讀新貼,一種新的電源拓撲問世了!

這種交流調壓(降壓)拓撲對嗎?可以做出來嗎?有高手嗎 ?賜教呀!

這個圖是:IGBT高頻斬波+補償變壓器(變比5:1),目的是使負載得到180V—220V變化可調的交流電壓.加補償變壓器的目的是降低主回路的電流.
左邊四個IGBT部分是高頻交流斬波部分,2個管子斬波,另外2個管子續流,斬波后的電壓經過變壓器降壓,再與輸入電壓(市電220V)疊加后,加在感性負載上.既感性負載電壓UL=220—補償變壓器副邊電壓(Ut),調節斬波占空比即可得到變化的UL,請教各位高手這種電路拓撲對嗎 ?可以實現所要求的功能嗎?
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
zhaoboo
LV.6
2
2008-06-03 16:37
應該不對.不能正常工作.
0
回復
mrbpost
LV.2
3
2008-06-03 20:14
@zhaoboo
應該不對.不能正常工作.
為什么不對,不能正常工作呀? 變壓器反過來有升壓作用,可以讓VF1 VF2斬波,V1,V2續流 不行嗎
0
回復
cheng_512
LV.3
4
2008-07-07 10:01
@mrbpost
為什么不對,不能正常工作呀?變壓器反過來有升壓作用,可以讓VF1VF2斬波,V1,V2續流不行嗎
你可以試一試.實踐出真理.
0
回復
嘿嘿
LV.4
5
2009-03-02 20:34
應該可以的,沒問題
0
回復
發