示波器是大家常用的工具,如何在電源開發中正確使用?在此小結一下,有不正確的請各位斧正。部分圖片引用自網路。
本帖只談如何正確測量?至于如何提高測量精度不在討論范圍。
下圖是常用的整流電路和示波器供電電路。
示波器正常使用是都需要接入地線,即示波器外殼、通道的BNC接地殼,探頭的信號地 都和供電電路的地線PE相連通。
如果用探頭的正極和信號地(鱷魚夾)直接去測量,那么鱷魚夾接觸的地方都會和地線PE形成回路,輕則空開跳,重則燒毀線路板、示波器。如下圖所示
有的直接把示波器的地(PE)斷開測量,如下圖
這種測量方法稱為“浮地測量”,示波器外殼金屬端(如機箱、外殼、連接器)和探頭參考地(負端、鱷魚夾)帶有同等電平,相對大地浮空,具有一定電壓,人體一旦不小心接觸到示波器外殼,電流會經過人體流入大地,可能導致嚴重的人身傷害,甚至死亡!
強烈不推薦這種方法。
如何正確測量?常用三種方法。
1、使用高壓差分探頭;
2、使用偽差分測量,即“A-B”測量。
3、加隔離變壓器或使用隔離探頭;
下面具體說一下
1、使用高壓差分探頭,如下圖所示。然而差分探頭往往價格昂貴,并非所有老板愿意花重金采購。
2、使用偽差分測量,即“A-B”測量。使用示波器兩個通道,一個通道的探頭探針(正端)接零線,另一個通道的探頭探針(正端)接火線則兩通道的測量差值即為市電波形,打開Math數學運算對CH1(VA)和CH2(VB)做減法運算即可。
這種方法需要兩個通道及探頭之間的完全一致性。即便如此,兩個通道上產生的不同噪聲也會對測量結果造成影響。
下面這兩圖測量原理是一樣的。
3、加隔離變壓器或使用隔離探頭;
隔離探頭有時候比一臺示波器還要貴,因此都加隔離變壓器。好多帖子都簡單的說加隔離變壓器,或直接就是示波器加隔離變壓器。正確嗎?
下圖可以看出,通常隔離變壓器不會隔離地線(PE),那么示波器加隔離變壓器肯定不行,測量點還會通過示波器探頭負極和地線形成回路。
正確的方法應該是電源設備前面加隔離變壓器。如下圖所示。那測量點不會通過示波器的探頭對地線形成回路。
還可以使用通道隔離的示波器。沒有使用過,就不闡述了。