為主電路,為zvzcs全橋.設計輸入為三相不可控整流濾波500v左右,輸出100V/50A.工作頻率50kHZ.開關管為FGL40N120AND,二極管為DSEI60-10快恢復二極管.超前臂吸收電容為2nF/1000V,變壓器為EE85,變比16:4.二極管吸收RC,電阻為220歐姆10瓦,電容為103/2000V.濾波電感為EE55加氣隙75uH,濾波電容為兩個4700uF并聯.阻斷電容為0.47uF.變壓器漏感為3.47uH,
控制芯片采用3879,驅動電路如下:

驅動波形如下:設置死區時間500ns.

圖中為未移相時驅動波形圖.死區時間比較明顯,有500ns左右時間同一橋臂上下兩個開關管驅動電壓均為負壓.
現在處于開環調試階段,開關管電壓和變壓器原副邊電壓基本正常,沒有什么電壓尖峰.具體波形如下圖

圖中黃色為滯后臂Q4電壓波形,藍色和紫色分別為Q2,Q3驅動波形,綠色為輸出電流波形

此圖中綠色為原邊電流波形,黃色為超前臂電壓波形.

此圖中黃色為變壓器副邊波形,

此圖中黃色為整流二極管電壓波形,綠色為原邊電流波形.

此圖中黃色為滯后臂電壓波形,綠色為原邊電流波形.

以上電路電壓波形基本正常,問題比較大的是原邊電流波形,如圖所示,在兩個換向過程中有一個很大的電流的尖.我分析為副邊整流電路換流過程中二極管反相恢復電流感應到原邊,曾換過不同大小的吸收磁珠,效果不是很明顯.而且如前面一個圖所示,其中一次實驗過程中還出現過這個電流尖峰跑到上面去了的情況.我用的是fluck公司的電流探頭,為霍而原理,所以我也猜測過為干擾.
這個問題困擾了我一個禮拜了,很著急,希望能夠哪位高手能指導一下,給我一些建議,一起討論,交流,不勝感激.